发表于 2010-12-29 20:15 | 显示全部楼层
第一张图片中存在如下问题:1、一个插座连接多台设备,负荷过大;2、中间有个插座貌似接在电线上的,不知通电没有?如果有这是一大发明;3、现场裸露的线头过多,看起来很恐怖,应规范;4、有个没有插头的直接用另一个插头直接插在插座上,有引致短路的危险。
第二张图片台式钻床皮带轮防护罩缺失;无固定工件装置;作业人员戴手套操作;两个钻床之间间距不足,多人同时作业时会发生误伤事故。