今日巡场,施工队负责人就向我反映说昨天差点出事吊机不听指挥把平台拉坏了,差点出人命。让我去拍几张照片,让我多上上心,跟门机司机多上上课。
经过我初步调查,当时情况为:
一名电焊工,一名起重工,一名现场指挥,在门架衡量上安装悬空的平台。需要用250T门机辅助吊装,在电焊工全部把支架焊接完成后,当上面的起重工解掉一端的卸扣之后刚走到另一端,就发现吊机开始起钩了,当时上面的焊工跟起重工都及时的喊了驾驶员,但是驾驶室是封闭的根本听不到,后来喊下面的指挥通过对讲机通知驾驶员才把钩头停住,历史1分钟有余。
在询问作业人员是,在平台上作业的工人都说吊机在没有收到指令的情况下就起钩,(据说是急着下班去拿工资...)造成此次事故;
但是我还问了当时在周围作业的打磨工,那个人说是指挥的人只会不当造成的,我特觉得起钩起了一分钟才停下来,这个指挥当时一定不在现场。
门机司机今天还在上班,要等中午才能找他了解昨日的情况。
以上是初步的调查情况:
我的结论为门机司机不听指挥违规操作,施工队指挥人员未及阻止门机司机的违规行为。门机司机负70%的责任,施工队指挥未及时停止侵害作业,负30%的责任,至于处罚,我没权说什么,只有汇报给领导,让领导去决定吧。

上图,希望大家多给点意见。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2010-12-16 11:12 | 显示全部楼层
NO picture
发表于 2010-12-16 11:29 | 显示全部楼层
只有汇报给领导,让领导去决定吧。
发表于 2010-12-16 11:39 | 显示全部楼层
主要看指挥人员是否发出起升信号。如果做出起升信号,指挥和司机二五开,十不吊里很明白,物体上有人不能吊,就算有人指挥也不行。如果指挥人员没有发出起升信号,起重司机私自起升,那肯定是主要责任了,对这一号人要往死里整。私自起升,那是对别人生命的践踏,拿人性命开玩笑。建议直接开除。
发表于 2010-12-16 11:42 | 显示全部楼层
门机司机和现场指挥都负有责任,特别是现场指挥,为什么是别人叫了他,他才发现门机司机启动了门机,他当时在做什么?还有平台上的作业人员和现场指挥的联系方式怎么确定?
 楼主| 发表于 2010-12-16 12:02 | 显示全部楼层
回复 2# cumtwu
上午公司网速不正常,图片没传上,SORRY.
 楼主| 发表于 2010-12-16 12:06 | 显示全部楼层
回复 4# register_hou
中午我刚跟门机司机交谈过,松钩这个很平凡的作业,平时都是司机自己看钩松开了就主动提钩的。
事发时昨天晚上5点多,虽然门机上开了灯,能见度也不能跟白天相比。加上司机急着下班去拿工资,一个习惯性的动作,就引发了此次事故,由此可见门机司机的作业一定要收指挥控制,司机本意也是为了加快工作效率。司机也承认是自己的责任,只是对施工队用这件小事让他被领导找去谈话感到有点委屈。
 楼主| 发表于 2010-12-16 12:15 | 显示全部楼层
回复 5# youyong007
经司机证实,提钩的时间并非当时在平台上的作业人员所表述的那么久,当事司机用的2档提升,如果真是过去了1分钟,估计平台早就被拉断了。
发表于 2010-12-16 13:06 | 显示全部楼层
"中午我刚跟门机司机交谈过,松钩这个很平凡的作业,平时都是司机自己看钩松开了就主动提钩的。".这就是问题所在。像这种危险作业一定要实行标准化作业。
发表于 2010-12-16 13:10 | 显示全部楼层
看看,增加经验
发表于 2010-12-16 13:12 | 显示全部楼层
一定要严格执行吊装作业规定,特种作业国家是有严格要求的,一定要严格遵守十吊十不吊!管理混乱,职责不明确。
发表于 2010-12-16 14:34 | 显示全部楼层
看来,该企业对危险作业的管理是不到位的,“松钩这个很平凡的作业,平时都是司机自己看钩松开了就主动提钩的。”,作业人员有责任-违章作业、违章指挥,管理者、特别是安全管理人员你们平时的安全监督就有问题,说轻松一点叫管理不到位,说严重点叫专业知识或者专业能力不够。特种作业就是危险作业,稍有不慎就会发生安全事故,必须严格执行相关的安全操作规程。呵呵,不是我们的企业也就说到这里了。
发表于 2010-12-16 15:09 | 显示全部楼层
对起重危险作业要加强监管了
发表于 2010-12-16 15:40 | 显示全部楼层
习惯成自然。
 楼主| 发表于 2010-12-16 15:44 | 显示全部楼层
我们单位连专门负责特种设备维护的人员都没有,一个企业就我一个安全员,无能为力。
企业不重视安全,不到出事不会去追究什么责任。
要出事是迟早的,我早跟领导反映,有效果我就不用在这里向大家求助了。
 楼主| 发表于 2010-12-16 15:47 | 显示全部楼层
回复 12# 夜夜难眠
话谁都会说,各个企业有各个企业的现状,一个知识及阅历全面的安全员一个月给你1800。所有跟安全搭边的事情都是你的事,你说的话人家都不把你当一回事,你还会说得这么轻松吗?
发表于 2010-12-16 15:52 | 显示全部楼层
企业都是这样,不见血不知道疼。我们这块也是这样,今年一个子公司出了一起事故,一死一重伤。发生事故之后,才有点重视的感觉,拿出一部分钱,用于明年做安全技术措施。
发表于 2010-12-16 16:43 | 显示全部楼层
顶一下吧,
发表于 2010-12-16 16:47 | 显示全部楼层
建議 如果用對講機 進行這樣的吊裝工作, 在同一個頻道上 就可以聽到對話的過程
也許可以避免這種誤解/誤傳的情況!!!
发表于 2010-12-16 17:10 | 显示全部楼层
没有事故照片啊