版内各位同仁,我公司反应过程中有一步反应尾气吸收同时有氨和氯存在,有四套釜尾气由80的引风管连接到200的引风总管,然后用80的管子通往吸收塔,材质均是聚丙烯。这四个釜的引风内的工况有可能是氯、也有可能是氨,就是四套釜引风由于各釜反应进程不一样,到总管内存在氨和氯混合反应的问题,氯和氨反应是放热反应,我想请教的是有没有可能氨和氯反应放热热量积聚,引起聚丙烯管道着火的可能存在,特别是200变80的通往吸收塔的位置是否反应放热会更多些?先行谢过!
 楼主| 发表于 2011-1-3 08:26 | 显示全部楼层
自己先顶下,座座沙发
发表于 2011-1-3 08:45 | 显示全部楼层
放心,如果兩者能以氣態形式存在,反應很少的,要不很快在管壁就會結鹽塊了!遇到水就會反應劇烈點,最重要的是保持管道干燥。而且氣流流動熱量聚集都難!
 楼主| 发表于 2011-1-3 10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
 楼主| 发表于 2011-1-3 10:04 | 显示全部楼层
管壁积聚的铵盐会越积越多,还是要用水清洗才行,那就不能保持管道干燥了,那样是否就有危险因素存在了呢?
发表于 2011-1-3 16:42 | 显示全部楼层
楼上,冲洗完了不会吹扫合格后再开工啊
发表于 2011-1-3 18:55 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
发表于 2011-1-5 09:22 | 显示全部楼层
加个凉水管套,要是不行的话,加个空气管套最保险,还方便。
发表于 2011-1-5 09:23 | 显示全部楼层
加个凉水管套,要是不行的话,加个空气管套最保险,还方便。