小弟有一问题想请各位专家指点!
小弟公司里有一套气体灭火系统,用的是氮气和氩气各50%,气瓶是15MPa的,已经用了15年了,问题就是气瓶是否已经过使用年限了?
是需要直接更换气瓶?还是请消防器材单位检测一下没问题就可以继续使用下去?
望各位大侠能指点一二!最好能给出相关的法规!
谢谢!
发表于 2011-1-24 16:15 | 显示全部楼层
请有资质的消防公司来检测一下,他们会给出结果的
发表于 2011-10-6 15:14 | 显示全部楼层
回复 2# youyong007
不会给结果的。我们公司也有二氧化碳气体灭火系统。还是老式的无法称重的款式。现在是既无法年检,也无法了解报废年限。江苏消防总队说这个归属于质监局管,质监局说这个属于消防设施归属于消防大队管辖。
发表于 2011-10-7 15:37 | 显示全部楼层
参照CO2手提灭火器报废年限执行,气体灭火器一般12年必须报废.像你目前说的老式无称重自动系统,我公司先前也有一套60瓶装系统,99年安装的,今年我公司也将其报废处理掉!
发表于 2011-10-9 15:52 | 显示全部楼层
你要去检验,也只是检验气体钢瓶,当然是去质监局了。
发表于 2011-10-18 22:12 | 显示全部楼层
15年的气瓶需要质监局特检院 纠结一下了
感觉属于质检局的范畴
发表于 2011-10-21 11:50 | 显示全部楼层
咨询下专业人士。