[隐患排查] 大家帮我看看 这张塔吊配电箱图片都有什么问题 谢谢!

  [复制链接]
发表于 2011-2-25 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看 这张塔吊配电箱图片都有什么问题 谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2011-2-25 16:19 | 显示全部楼层
挺好的
 楼主| 发表于 2011-3-1 14:49 | 显示全部楼层
不会吧 不用配空气开关吗? 还有那些连线 对吗?
发表于 2011-3-1 15:40 | 显示全部楼层
有啥问题,大家说说
发表于 2011-3-1 23:31 | 显示全部楼层
第一:进线端未使用隔离开关。
第二:出线应通过漏保下端子接出。
第三:电缆线颜色不符合标准。
发表于 2011-11-18 23:16 | 显示全部楼层
有啥问
发表于 2012-8-25 23:01 | 显示全部楼层
  8.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。
  金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
发表于 2012-8-26 07:10 | 显示全部楼层
PE线颜色也不一致
发表于 2012-9-24 17:17 | 显示全部楼层
回复 1# zxt9164

1、未执行一机一闸一漏。
2、进线外皮损坏。
3、一路线未经过漏保。
4、线色不对。
5、箱门未跨接。
发表于 2012-9-25 10:22 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2012-9-30 08:16 | 显示全部楼层
长见识了,学无止境啊!
发表于 2013-6-7 10:43 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-6-7 22:10 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2013-10-11 11:31 | 显示全部楼层
旁边那个黑线是接什么的
  为什么不走漏保的下端
      
发表于 2013-10-19 22:30 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢
发表于 2017-5-24 17:34 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢