根据GB 9448—1999 焊接与切割安全1054 气瓶必须距离实际焊接或切割作业点足够远(一般为5m以上)
    溶解乙炔气瓶安全监察规程   第六十三条  炔瓶的放置地点,不得靠近热源和电器设备,与明火的距离不得小于10m(高空作业时,此距离为在地面的垂直投影距离)




到底应该是取5米还是10米,中国的这些法律法规、标准太多太冲的地方了而且许多法规都是含糊不清的!!!
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:43 | 显示全部楼层
专家教授呢?
发表于 2011-3-4 10:18 | 显示全部楼层
HG23011-1999厂区动火作业安全规程
5.1.11 使用气焊焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m,二者与动火作业地点均应不小于10m,并不准在烈日下曝晒。
不论是5米还是10米,都是为了远离热源嘛,越远越好。
发表于 2011-3-4 12:34 | 显示全部楼层
氧乙炔不小于5M,离动火点10M
发表于 2011-3-22 16:34 | 显示全部楼层
HG23011-1999厂区动火作业安全规程
5.1.11 使用气焊焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m,二者 ...
angel_0667 发表于 2011-3-4 10:18



   三楼的说得非常准确,但实际执行中,特备是在美国的标准,也就是两瓶要固定在架子上隔离就可以,但距离明火,即动火点必须是10M
发表于 2011-3-22 17:05 | 显示全部楼层
同意345楼意见
发表于 2011-3-23 12:18 | 显示全部楼层
当然取更严的标准,比如gb50160-2008,气瓶与明火的距离15米,在石化建安行业你再执行10米,就是违反标准了