找回密码
 注册
查看: 3441|回复: 9

关于剩余电流保护装置分级设置的问题请教

  [复制链接]
发表于 2011-3-17 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天有老专家来厂检查,提出如下问题:1、所有配电箱未安装二级剩余电流保护装置,2、生产用的所有设备未独立安装剩余电流保护装置,3、多处高度低于2.4米照明灯具的金属外壳、金属吊架、工作台铁架未接PE保护线,查GB 13955- 2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》说必须安装剩余电流保护装置的设备和区域包括:生产用的电气设备,这“电气设备”应该不包括生产机械设备吧?请电力安全板块的同行们解答,谢谢。
发表于 2011-3-17 16:04 | 显示全部楼层
查阅资料
发表于 2011-3-18 14:12 | 显示全部楼层
不愧是老专家,很厉害,哈哈,不知道是人老了还是标准老了
发表于 2011-3-18 15:27 | 显示全部楼层
如果是需要用电的‘生产机械设备’,必须安装PE保护线。
发表于 2011-3-18 15:28 | 显示全部楼层
弄个接地应该差不多吧,我不太清楚
发表于 2011-3-18 17:01 | 显示全部楼层
PE线必须接的,移动式电气设备必须安装漏电保护器,其它机加工设备不需吧;未见一切电气设备都有漏电保护器,如果有只是线路故障漏电保护器,其动作电流很大,起不到保护人的目的
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:21 | 显示全部楼层
回复 6# xdf
昨天跟同工业区的电工兼安全主任交流,他们厂是把设备的隔离开关(我想应是空气开关或普通断路器)换成不大于30毫安的漏电开关,也就是末端保护,上一级没有剩余电流保护装置。
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:26 | 显示全部楼层
回复 6# xdf
PE线肯定接,不过设备本身的保护即末端保护我看见标准上要求用不大于30毫安的漏电保护。
 楼主| 发表于 2011-3-25 11:00 | 显示全部楼层
昨天出去到电气商店了解一下,果然有60A左右,三线或四线的漏电保护开关,最便宜的正泰才40元左右,这样的放在设备上或分配电箱上很合适。
发表于 2017-3-30 20:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!