本帖最后由 safe-001 于 2011-3-18 09:47 编辑
2011年3月15日,17:00左右,由于施工单位在水泵房内切割水箱,切割过程中的火花引燃附近水质软化使用的HL-606软水缓蚀剂包装袋,引燃该药剂后,施工人员使用现场准备的干粉灭火器进行灭火,导致火势变大,将附近电缆桥架上的电缆点燃,又因电缆穿过墙壁时未使用防火泥进行封堵,燃烧的电缆直接烧到上方的电缆夹层,同时一部分火通过电缆沟窜入配电室,最终导致电缆夹层的电缆和附近配电室的配电柜全部被烧坏,直接经济损失在500万元左右。
HL-606软水缓蚀剂:由钼酸盐、葡萄糖酸钠、亚硝酸盐、苯骈三氮唑等组成。不易燃烧,高温下发生部分分解,其理化性质如下:
物理性质:外观:白色粉末状固体;密度1.35g/cm3(20摄氏度);熔点271摄氏度,于320摄氏度分解;吸湿,易溶于水,水溶液稳定;
包装与储存:1、HL-606软水缓蚀剂采用内衬塑料袋,外面套上编制袋。每袋25公斤;
2、贮存于室内通风干燥处;
3、防止直接在阳光下暴晒;
4、应远离火源;
5、储存有效期十个月。
干粉灭火器:使用型号为MFZ/ABC-8A型:
主要成分:磷酸二氢铵50%,硫酸钡25%。
现场施工人员反映,在灭火过程中配上灭火剂后导致火越来越大,干粉灭火器与软水缓蚀剂是否会发生反应,导致火势变大,还是软水缓蚀剂就会燃烧发生放热导致火势变大?请各位专家给予一个合理的解释!
http://www.anquanren.com/space-28158-do-blog-id-32970.html |
|