找回密码
 注册
查看: 4658|回复: 4

加热炉点火回火事件

[复制链接]
发表于 2011-4-6 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、事件经过
2006年10月16日,某转油站岗位工人王某巡检时发现掺水温度下降,随即迅速检查各掺水炉,发现1号高效炉熄火。王某急于点炉,未将炉膛内余气吹扫干净,就进行点火操作,造成回火,但未造成人员财产损失。
二、事件原因分析
1、导致这起事件的直接原因是点炉前通风时间短,没有将炉膛内余气吹扫干净,就进行点炉操作,造成回火。
2、熄火断气和报警装置失效,没有及时维修。
三、事件启示
1、加强岗位员工操作技能培训,严格按照操作规程操作。
2、加强安全装置的检查、维修,保证完好。
3、提高基层员工应急处置能力。
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:37 | 显示全部楼层
二氧化碳泄露事件
一、        事件经过
2009年10月20日,岗位员工在巡检时,发现1号高压注气泵低压回流管线有轻微泄露声音。经检查发现为管线焊接部位有一砂眼,正有白色气体喷出。岗位人员迅速采取应急措施,紧急停运1号高压注气泵,迅速切断低压回流的两端控制阀,打开排空阀进行液体放空,降低事故管线内部压力,并及时向相关领导汇报,等待抢险队伍。等待抢修时,事故管线放空阀在放空过程中,由于结成干冰形成冻堵,同时室温使管线受热,管线内残存液态二氧化碳迅速气化,导致管线内压力急剧升高,致使低压管线两端的低压控制阀承压迅速上升,随时存在承压过大爆裂的危险。针对这种情况,岗位工作人员迅速对冻堵放空阀和管线进行加温处理,及时使干冰气化排出,使事故管线内压力迅速降低。抢险队伍及时赶到,迅速将泄漏点封死,及时解除险情,恢复正常生产。
二、事件原因分析
1、导致这起事件的直接原因是事故管线在放空泄压时发生冻堵。
2、在管线冻堵以后,压力不断升高,使设备安全受到威胁。
三、事件启示
1、对液态二氧化碳的物理性质要全面精准掌握。随着所处环境的改变,液态二氧化碳的物理性质发生了改变,应按时监控,认真进行风险分析、评价,不断完善现场处置方案。
2、发生险情时,严格按照现场处置方案操作。
发表于 2011-4-6 16:21 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2011-4-8 21:53 | 显示全部楼层
看过了。。。。
发表于 2011-12-19 15:06 | 显示全部楼层
学习了啊