找回密码
 注册
查看: 5395|回复: 22

[现场照片] [监督视角]可燃气体检测系统——专项监督

  [复制链接]
发表于 2011-5-11 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式


我们于3月~4月份对可燃气体报警系统进行了一次专项监督检查。
偶把这次所查出来的问题简单地汇总了一下发布到这里,希望能够与大家共勉。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 稳定弧 于 2011-5-11 12:35 编辑

问题1)可燃气体报警器接线无图纸,电源线跨接,端子排上有短接线,接地、屏蔽端子未接线,缺少接线编号,配线不规整、排线无绑扎等现象。










端子排有短接线、屏蔽端子未接线


屏蔽端子未接线


接地、屏蔽端子未接线

依据规范——火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007第3.3条控制器类设备的安装
3.3.3 引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:
1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;
2 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;
3 端子板的每个接线端,接线不得超过2 根;
4 电缆芯和导线,应留有不小于200mm 的余量;
5 导线应绑扎成束;

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

点评

还是比较实用的。  发表于 2019-9-4 10:33
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 稳定弧 于 2011-5-11 12:36 编辑

问题2)可燃气体报警器回路故障。如显示数值偏高、超程,无显示,有故障报警等现象。





依据规范——天然气凝液安全规范 SY/T5719-2006第5条生产和检修
5.1.2 安SY6503的有关规定,,定期检查可燃气体报警装置,定期校验,确保准确报警。
5.1.5 应定期对各类仪器仪表进行监控、维护,保证装置自控、显示系统准确可靠。
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 稳定弧 于 2011-5-11 12:29 编辑

问题3)现场探头安装位置不符合规范要求。如安装在靠近热源,易磕碰位置,可燃气体不易聚集的地方,安装位置较高或较低等。


原油泵房探头安装位置偏高(约4米)


压缩机厂房探头安装位置偏低



















可燃气体不易聚集的位置


探头位置靠近热源

依据规范——石油天然气工程可燃气体检测报警安全技术规范SY6503-2008第7.1条固定式测器的安装
7.1.1 安装高度应执行5.1.2,5.2.2 b),5.3.1,5.3.4 d)的规定
【5.1封闭场所
5.1.2 可燃气体检测器设置位置:当可燃气体检测器位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测器与释放源的距离不宜大于15m;当可燃气体检测器位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测器与释放源的距离不宜大于5m,其安装高度应距地面或不透风楼地板0.3~0.6m。
5.2.2 可燃气体检测器设置位置:b)可燃气体检测器的安装高度应根据可燃气体的密度而定。当气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)时,其安装高度应距地面或不透风楼地板0.3m~0.6m;当气体密度小于或等于0.97kg/m3(标准状态下)时,其安装高度应高出释放源0.5m~2.0m,且还应在场所内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。】
7.1.2安装位置应综合考虑下列因素:a) 释放源的相对位置和气体性质、空气流动速度及方向、通风条件。b) 无强电磁场干扰、无冲击、无振动处。c) 便于维修和检修,安装探头的地点与周边管线或设备之间留有不小于0.5m的净空间和出入通道。
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 稳定弧 于 2011-5-11 12:27 编辑

问题4) 现场探头存在安装松动,盒盖密封圈损坏,盒盖或丝堵未旋紧,穿线盒管角断裂,穿线管件脱扣,穿线软管断裂,以及缺少盒盖和丝堵等不防爆现象。


现场探头穿线软管已损坏.


探头盒盖未旋紧、表面有污垢


探头盒盖未旋紧3-03


探头盒盖未旋紧3-02


探头盒盖未盖03


探头盒盖密封圈损坏2-02


探头盒盖密封圈损坏2-01


探头安装松动,丝堵未旋紧


穿线盒管角断裂


穿线管管件脱扣


依据规范——电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工和验收规范GB50257-96第2条防爆电气设备的安装
2.2.1.2设备的外壳应无裂纹、损伤。
2.2.1.3隔爆结构及间隙应符合要求。
2.2.1.4接合面的紧固螺栓应齐全,弹簧垫圈等防松设施应齐全完好,弹簧垫圈应压平。
2.2.1.5密封衬垫应齐全完好,无老化变形,并符合产品的技术要求。
2.2.1.8接线板及绝缘件应无碎裂,接线盒盖应紧固。
发表于 2011-5-11 12:48 | 显示全部楼层
依据规范
发表于 2011-5-11 14:39 | 显示全部楼层
受到教育了
发表于 2011-5-21 08:23 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-6-27 15:39 | 显示全部楼层
很全面到位 正好公司需要进行二期项目正好可以学习学习
发表于 2011-6-30 19:51 | 显示全部楼层
相当的专业啊
发表于 2011-9-10 16:52 | 显示全部楼层
灰常不错  ..............
发表于 2011-9-10 22:09 | 显示全部楼层
不知道怎么通过的工程竣工验收
发表于 2011-9-12 17:06 | 显示全部楼层
向你学习了,很好
发表于 2011-9-21 21:28 | 显示全部楼层
相当不错啊,佩服!
发表于 2013-1-8 14:12 | 显示全部楼层
很好,学习了,,,
发表于 2013-1-11 15:26 | 显示全部楼层
非常好,学习。
发表于 2019-8-15 16:31 | 显示全部楼层
便携式有毒气体检测报警仪
发表于 2022-8-15 10:18 | 显示全部楼层
非常好,学习
发表于 2023-1-5 09:05 | 显示全部楼层

相当不错啊,佩服!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-18 05:13

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表