本帖最后由 sz_sfang 于 2011-5-26 22:40 编辑


安全警戒线
A、安全警戒线的作用是为了提醒在电站内的人员,避免误碰、触运行中的主机设备、辅机设备和电气设备等。
B、安全警戒线的宽度一般为100-150mm,其标准色为黄色:Y100。
C、主机设备、辅机设备和电气设备的安全警戒线如下图(单位mm):
D、在运行中的控制屏、保护屏、配电屏和高压开关柜前标注安全警戒线的方法一般有如下a、b两种,对于屏后有门的可采用b种,如下图(单位mm):
禁止阻塞线
A、禁止阻塞线是禁止在相应的设备前停放物体,以免发生意外有以下a、b两种。
B、禁止阻塞线的形式为黄色450斜线,黄色条宽100mm,间隔100mm,如下图:
防止碰头线:
A、防止碰头线的作用是提醒工作人员注意上方的障碍物,防止发生意外。
B、防止碰头线采用450间隔斜线排列进行标注,如下图(单位mm):
防止绊跤线:
A、防止绊跤线的作用是提醒工作人员注意地面上的障碍物,防止发生意外。
B、防止绊跤线采用450间隔斜线排列进行标注,如下图(单位mm):
防止踏空线:
A、防止踏空线的作用是提醒工作人员注意高度落差,防止发生意外。
B、防止踏空线的宽度一般为100-150mm,其标准色为黄色:Y100 M30。
C、在建筑物楼梯的第一级台阶上或人行通道落差30mm以上的边缘处应标注防止踏空线,如下图: