关于现场三级配电箱设置的疑问。

  [复制链接]
发表于 2011-6-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目部只是负责一级配电箱、二级配电箱的设置,三级配电箱、开关箱属于劳务公司设置。问题是三级配电箱设置的五花八门,有上行设置二个漏保的,下一行设置空开。有的是上行设置二个空开,下一行设置漏保。而且漏保都是100A,0.1秒。按照标准化应该如何设置呢,漏保参数应该是多少呢。谢谢。
发表于 2011-7-3 15:09 | 显示全部楼层
是建筑工地吗?那就看《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),有专门对开关箱设置的要求,开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,及漏电保护,当漏电保护具有过载、短路功能可不设断路器或熔断器,隔离开关要为可视断开点,如果断路器是可视断开点的可以不用设隔离开关,另外漏电保护的额定漏电动作电流不能大于30ma,潮湿场所应不能大于15ma,还有漏电动作时间小于等于0.1S
发表于 2011-7-1 16:27 | 显示全部楼层
根据使用电机确定。
发表于 2011-7-6 10:51 | 显示全部楼层
很不错呀,学习下
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:58 | 显示全部楼层
谢谢,了解了。
发表于 2011-7-6 11:57 | 显示全部楼层
谢谢,了解了。
发表于 2011-7-6 15:27 | 显示全部楼层
3楼说的比较详细了,再补充一点,甲方只需把电源引入施工现场50米以内即可,也就是说,总配电箱由甲方设置,距施工现场小于50米,二级配电箱,三级开关箱由施工单位(乙方)负责设置、安装。
发表于 2011-7-6 16:51 | 显示全部楼层
回复 7# kscj_5883

请问50米间距的规定在哪里?确实不清楚,谢谢您赐教。
发表于 2011-7-6 20:04 | 显示全部楼层
也想寻找出处,谢谢。
发表于 2011-7-6 21:56 | 显示全部楼层
三楼说得对。
发表于 2011-7-11 17:55 | 显示全部楼层
配电箱与开关箱距离不宜超过30米
发表于 2011-7-16 16:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-17 09:18 | 显示全部楼层
代秋江同志回答的很好!
发表于 2011-9-13 09:38 | 显示全部楼层
这个需要单位统一制作(我们就是这样操作的),分发给分包商,这样就统一规范了。
发表于 2012-2-7 16:14 | 显示全部楼层
回复 14# luowanjian


    公司可以统一给劳务队配置三级箱,公司 给其订制,让他们报计划,到结算工程款时再扣除钱就可以了
发表于 2012-2-17 09:02 | 显示全部楼层
各抒己见 畅说欲言 完善电气安全
发表于 2012-2-23 10:54 | 显示全部楼层
当年我明确要求配电箱配备漏电保护时,项目部电气经理说没事,其他现场都没装,也没出事。向项目经理反映,获支持,但仍没落实。不久,触电死亡一人。安全员地位不高,说话没人落实。尽力而为吧。
发表于 2012-2-23 10:59 | 显示全部楼层
剩余电流保护装置。
发表于 2012-2-23 13:43 | 显示全部楼层
回复 17# cug007


    你的讲话也太灵验了吧 这啥工地啊,正规的工地二级保护啊,一、二级箱有正规的箱子也不会电死人啊
发表于 2018-10-18 10:49 | 显示全部楼层