关于临电接地,请教大家

  [复制链接]
发表于 2011-7-26 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于临电接地的问题,规范的接地是怎么样的,尤其是重复接地
您在实际工程中是按照标准规范做的吗?请各位发表意见。谢谢
发表于 2011-7-27 07:20 | 显示全部楼层
也不是太清楚。
发表于 2011-7-27 07:43 | 显示全部楼层
应该按规范做呀
发表于 2011-7-27 11:39 | 显示全部楼层
有规范,但是不是很清楚
发表于 2011-7-27 18:40 | 显示全部楼层
实际工作中也是按规范要求去做的。至于重复接地,建设部05年的规范说的已经很清楚了。
发表于 2011-7-27 21:57 | 显示全部楼层
路过,看看。
发表于 2011-7-28 09:50 | 显示全部楼层
接地这块规范已经说的很清楚了,工地一般都可以做到,主要是接地电阻测试这块,工地做得往往都不够
发表于 2011-7-30 00:44 | 显示全部楼层
这个我也一直糊里糊涂的!
发表于 2011-11-5 23:33 | 显示全部楼层
没有高手回答啊。
发表于 2011-11-18 16:07 | 显示全部楼层
JGJ46-2005有规定
发表于 2011-11-24 17:56 | 显示全部楼层
一般都可以做到。。。。。。。。
发表于 2011-11-25 13:29 | 显示全部楼层
我们这里一般使用1米的角钢垂直打入地下,焊上螺栓做接线柱。
发表于 2011-11-26 21:08 | 显示全部楼层
没有几个是按规范做的。规范规定,每个接地体必须设人工接地体2个,间距5M以上,埋深也有要求,人工接地体长度也有要求,接地体采用圆钢、角钢、钢管,接地线采用镀锌圆钢或扁铁或多股铜线,规范截面都有要求,焊接或螺栓连接,最好焊接。施工现场自然接地体即是在建物的永久接地体。PE线在每个分配电箱处必须做重复接,分箱附近的设备开关箱不做,机械设备只需将PE线接在金属外壳上,除非设备的开关箱离分配电箱距离较远,接近30米,开关箱PE线才做重复接,避免PE线断线造成设备漏电时产生对地电压。大型设备如塔机、施工电梯或龙门架等,有时需做防雷接地,因在现场高度较高,夏季容易遭受雷击,设备本身做防雷接地,防雷接地和重复接地合二为一,不大于10欧,开关箱的PE线也同接地体连接。钢管脚 手架也应做防雷接地,在四个大角或不大于三四十米做一组,落地架直接连到在建物永久接地体上,悬挑架用镀锌扁铁或镀锌圆钢同楼层内留置的镀锌扁铁接地焊接。
发表于 2011-11-29 16:35 | 显示全部楼层
楼上说得较长全面了
发表于 2011-12-9 16:42 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
发表于 2012-4-2 20:52 | 显示全部楼层
路过,看看。
发表于 2012-5-4 16:40 | 显示全部楼层
看了也没有记着
发表于 2012-5-8 16:24 | 显示全部楼层
主要看你的态度,看领导的态度,他要是让你正规做,你会不?你能不能做到符合规范要求,让人挑不出毛病,接地效果也好。我的工地就是正规做。临电规范中说的很明白,重复接地就是在线路的中段、末端将零线再次进行接地,形式都是一样的,线径不同,来确保零线不因为中间某个地方断了而导致零线电势不为0.希望对你有帮助
发表于 2012-5-9 22:21 | 显示全部楼层
一般采用了三相五线制的TN-S供电系统都有保护接零,将用电设备的正常情况下不带电的导体与保护可靠零线连接就没什么问题(当然要定期对接地情况进行检测)。