塔式起重机避雷引下线需要独布线吗?

  [复制链接]
发表于 2011-8-8 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
塔式起重机避雷引下线需要独布线吗?
现在是有的地方不需要单独布线,有的地方却要求单独布线,想问一下需单独布线的规范出处。
朋友们也可以说一下在这个问题上,你们那儿是怎么要求的,最好能把地方说一下。
发表于 2011-8-8 21:02 | 显示全部楼层
求结果
发表于 2011-9-5 10:01 | 显示全部楼层
没人知道,偌大的一个论坛!
发表于 2011-9-5 17:08 | 显示全部楼层
按照JGJ46规范,塔吊可以不用做防雷引下线,直接用塔体即可,但要注意标准节间做好电气连接。
发表于 2011-9-7 17:48 | 显示全部楼层
不需要,直接利用塔身标准节,但防雷接地体应单独设置或将防雷接地线引到建筑物基础钢筋焊接,不得利用塔机基础里钢筋。以前要求塔机设避雷针在以后塔机有关安全规范中都取消了。
发表于 2012-1-5 10:21 | 显示全部楼层
好像不是吧。大型机械都需要做单独的接地。严格的说还需要做对角的接地。需要单独引线,但接地体可以使用工程上的结构接地扁铁,最简单的和开关箱的接地体连接也行。