发表于 2011-8-15 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装的新塔吊,出现吊钩带电的情况。我接到报告后赶到现场,经过试验,照片如下。基本排除塔吊漏电的可能,极可能是高频电波的作用(离此地直线距离2KM处有一天线阵列)。周围几个工地都是这种问题,都是用扁带进行隔离。想听听专业人士的讲解。把接地按规范做好后能否避免此种现象的发生?我也正在想办法解决,有新的消息也会及时上传。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2011-8-16 07:33 | 显示全部楼层
吊钩带电太可怕了
发表于 2011-8-16 09:04 | 显示全部楼层
回复 1# hejunhong029
坐等说明,不过从你的图中说明,你的电笔还没有接触到塔吊本身就反应已经有电,你可以考虑下是不是由磁通电现象引起的电磁感应,这个意见给你参考下。
发表于 2011-8-16 11:53 | 显示全部楼层
路过,学习下,貌似比较危险,希望楼主能够尽快解决,避免发生意外。
头像被屏蔽
发表于 2011-8-19 10:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-19 15:02 | 显示全部楼层
电气安全技术是我的薄弱环节
发表于 2011-8-20 22:28 | 显示全部楼层
非常危险
发表于 2011-8-22 06:34 | 显示全部楼层
噶危险,2KM里处的高频电波没这么厉害吧
发表于 2011-8-22 22:48 | 显示全部楼层
是感应电吗,这么厉害啊
发表于 2011-9-9 22:25 | 显示全部楼层
看眼了,家里弄个铁网,能少交电费了
发表于 2011-9-13 01:03 | 显示全部楼层
检查下所有的电气设备,一路一路检查(逐路送电或断电检查),有漏电或接线错误的地方,比较危险,注意作业人员的安全防护。
发表于 2011-9-13 01:05 | 显示全部楼层
塔吊接地也不好,应在10Ω以下。
发表于 2011-9-19 16:56 | 显示全部楼层
个人觉得你的塔吊的接地肯定没做好,还有标准节之间的电气连接也查一下,接地电阻测试一下是否符合要求。这种情况没遇到过,坐等楼主解释。
发表于 2011-9-20 12:33 | 显示全部楼层
没有碰到这种情况,这样话,人结束这个吊钩会怎么样呢
发表于 2011-9-20 13:18 | 显示全部楼层
这个方案行不行:
1、关闭塔吊总开关,再次检查塔身是否带电,如不带电,说明塔身电器元件存在漏电情况,与电磁无关;如仍然有上述情况,应该是电磁产生的感应电流。
2、检测接地体及接地电阻值
发表于 2011-10-12 17:51 | 显示全部楼层
感应电没有这么大的电流吧--灯泡都能亮,我认为还是有漏电的地方,仔细查找啊,不要随便归因于高频感应,那都是不靠谱的,这是我的观点,期待你的检查结果!!
发表于 2011-10-12 17:55 | 显示全部楼层
还有就是塔吊都是有接地装置的,如果接地良好,即便严重漏电,也不可能出现楼主所说的情况呀,所以接地装置必然也存在很大问题,请你仔细检查一下。。。
发表于 2011-10-12 18:04 | 显示全部楼层
接地体应埋入地面以下2.5---3米,土壤要有点潮湿的,如太干,接地电阻会变得较大,就起不到作用了。。
发表于 2011-10-12 21:22 | 显示全部楼层
回复 1# hejunhong029
周围几个工地都是这种问题,都是用扁带进行隔离。

都已经把电灯点亮了,建议楼主先停止作业,找清原因,排除险情在开工。
发表于 2011-11-11 16:14 | 显示全部楼层
加装漏电保护器