氢气瓶存放间地下有静电接地系统可以吗?

  [复制链接]
发表于 2011-8-18 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位最近新造一间氢气瓶存放间,但其地下有生产自动控制系统(DCS)的静电接地体,请问各位这样可以吗?有此类相关标准规定吗?
发表于 2011-8-21 09:38 | 显示全部楼层
地下有生产自动控制系统(DCS)  这个地下的具体位置是?
发表于 2011-8-21 10:23 | 显示全部楼层
依据《石油化工静电接地设计规范》 SH3097-2000  中的规定
“3.4.2 接地连接端子的位置应符合下列要求:
1 不易受到外力损伤;
2 便于检查维修;
3 便于与接地干线相连;
4 不妨碍操作;
5 尽量避开容易积聚可燃混合物以及容易锈蚀的地点。”
因此,楼主公司的做法是错误的,也是非常危险的。
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:28 | 显示全部楼层
地下有生产自动控制系统(DCS)  这个地下的具体位置是?
lsmcjp 发表于 2011-8-21 09:38

正好氢气房底下.
发表于 2011-8-21 17:11 | 显示全部楼层
回复 1# xuxu752
GB50177-2005
GB4962-2008
看看这两个规范!
发表于 2011-8-21 17:29 | 显示全部楼层
回复 1# xuxu752
厂房的接地千万不要和DCS的静电接地连上!注意防雷接地的电压很强
发表于 2011-8-22 10:25 | 显示全部楼层
学习下