   2011.8.某日我(##)公司员工黄某,年龄40左右、岗位:电工(有证)在上班时间,对公司食堂电蒸锅进行电路检修时,带电操作(380V电流)意外触电,经抢救无效死亡!
事故调查
     1、电路检修未断电,属严重违章操作!
     2、厨房地面积水较多,穿的鞋子底部磨损严重---渗水,人站在积水地面上在排除故障时。未采取任何保护措施
     3、自身安全意识薄弱!
我是刚入行的安全员
   请各位高手帮我出出主意如何善后处理比较妥当!该员工有买意外保险和工伤险  死亡公司赔偿多少钱有依据吗?
     (事发当日惊动了当地派出所、记者陆续赶来)


附:事发当日领导不让照相,所以对不住了。。。。没有图片!
发表于 2015-1-27 10:44 | 显示全部楼层
先不说如何理赔,一定是按工亡事故处理和理赔!
说说电工触电身亡谁之果:
1.发生事故,都会说***违章作业造成,为什么会违章?公司教育培训到位没有?公司安全管理到位没有?
2.众所周知,电工作业必须是两人或以上,一人作业,另一人监护,为什么该事故一人作业?公司或部门在工作分配上是否存在问题?
3.如果说地面都是水,而该电工站在水面上作业,且不采取切断电源去操作,说明该电工基础知识和电工技能严重不足,这样的技能是如何取得电工作业证的?
4.公司发给其电工绝缘皮鞋没有?该员工穿绝缘皮鞋没有?如果没有,为什么没有发?为什么没有穿?这都是公司安全管理上存在的问题。
   所以不论发生什么事故,不要总是认为只是员工违章造成的,更要反思管理上的缺位!管理上的缺失才是真正的危险源。
另外:楼主说的是380伏电流,应该是380伏电压;既然说带电作业,就不能说是意外触电。
发表于 2011-8-27 08:26 | 显示全部楼层
查法规...
善后处理怎么归到安全口上了?
发表于 2011-8-27 08:30 | 显示全部楼层
工伤死亡的赔偿主要包括三部分:
1、丧葬补助金,标准是6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。
2、供养亲属抚恤金,这个可以面谈,主要是根据其供养亲属如父母、配偶、儿女的实际情况。
3、一次性工亡补助金,总额为国家上年度职工年平均工资的二十倍。
发表于 2011-8-27 08:48 | 显示全部楼层
首先做好死亡家属的安抚工作
通知保险公司--申报工伤



2011年一次性工亡补助金为19109*20=382180元。

该笔费用由工伤保险基金支付,但依照《工伤保险条例》规定应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的,由该用人单位支付。

其他:

职工因工死亡,其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金1)、丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资;2)、供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。供养亲属的具体范围由国务院社会保险行政部门规定;3)、一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。

法律依据:

《工伤保险条例》第三十九条 职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:

(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资;

(二)供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。供养亲属的具体范围由国务院社会保险行政部门规定;

(三)一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。

第六十二条 用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的,由社会保险行政部门责令限期参加,补缴应当缴纳的工伤保险费,并自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金;逾期仍不缴纳的,处欠缴数额1倍以上3倍以下的罚款。

    依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的,由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。

    用人单位参加工伤保险并补缴应当缴纳的工伤保险费、滞纳金后,由工伤保险基金和用人单位依照本条例的规定支付新发生的费用。

发表于 2011-8-27 09:11 | 显示全部楼层
这个人是不是合格的电工?他的证书是怎么来的?我表示严重的怀疑。
发表于 2011-8-27 10:32 | 显示全部楼层
这个人是不是合格的电工?他的证书是怎么来的?我表示严重的怀疑。
大智 发表于 2011-8-27 09:11

就是有证书,而且是合格的,一样违规操作。根本就没有安全意识,总觉的安全事故和自己没关系,不会发生在自己身上。
发表于 2011-8-27 11:20 | 显示全部楼层
回复 1# xiawei1

1、电路检修未断电,属严重违章操作!
答:在实际工作中,电工作业有时候必须带电检查故障情况,并不完全属于违章。

2、厨房地面积水较多,穿的鞋子底部磨损严重---渗水,人站在积水地面上在排除故障时。未采取任何保护措施
答:请问贵公司有没有按法规要求为员工佩劳动防护用品(电工绝缘鞋)
发表于 2011-8-27 11:53 | 显示全部楼层
我们工伤赔偿都是人事行政去处理的,每个公司职能划分不同!我们只是提高分析报告及快报等资料。
发表于 2011-8-27 15:42 | 显示全部楼层
进行三级安全教育吗?有痕迹吗?如果都有,你没有责任了。你只要把事故报告做好就行了。
发表于 2011-8-27 17:27 | 显示全部楼层
这样低级的事故,我很纠结
发表于 2011-8-27 17:31 | 显示全部楼层
作为安全员你只要进行了三级安全教育以及平时的各种安全教育和安全会议,应该与你的责任不大。
发表于 2011-8-27 17:41 | 显示全部楼层
今年施行的新《公伤保险条例》有明确的计算方法。
发表于 2011-8-27 17:41 | 显示全部楼层
事故猛于虎,警钟长鸣!
发表于 2011-8-27 20:44 | 显示全部楼层
绝缘、屏护和间距
发表于 2011-8-27 20:46 | 显示全部楼层
新修订的《工伤保险条例》全文
http://www.anquanren.com/space-5066-do-blog-id-29783.html
发表于 2011-8-27 23:03 | 显示全部楼层
防不胜防啊,表示同情。
发表于 2011-8-28 07:16 | 显示全部楼层
死者善后工作很麻烦的,你要与地方相关部门保持联系
 楼主| 发表于 2011-8-28 13:11 | 显示全部楼层
在此非常感谢各位前辈的指教!初来炸到的我感到安全工作的不容易啊!虽然说什么东西都有(三级培训签到表、班前安全会议签到表)但是现在说这些还有什么用啊!难道他真的是无知吗?他可是有特种(电工)操作证的啊!
当他们在违章操作时,能听的见善意的劝告吗?安全靠自己
发表于 2011-8-28 16:01 | 显示全部楼层
你自己不要过多的发表言论,安全管理工作就是这样,没事的时候没人想起你,有事时就想拿安全员往上顶。你做好自己的分内工作就行,其他的不是还有领导吗?当年我们公司出过这样的事,我由于多说了几句话被老板拉出去做了替罪羊,差点被判一缓一。
发表于 2011-8-28 18:48 | 显示全部楼层
请教下,三级安全培训是指什么?
有规定哪些岗位一定要进行这个培训吗?谢谢