建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范2011版的新要求
1钢管壁厚的取值,不能随便采用3.5厚,应实际测量获得。
2脚手板使用钢芭时,其取值应经过实测。
3脚手架的搭设高度应根据计算确定。
4悬挑架应采用双轴对称的16#工字钢,不得采用槽钢。其各项计算必须满足强度和挠度要求,不允许在采取钢丝绳斜拉加固的情况下,才达到要求。钢丝绳不参加计算。钢丝绳斜拉或者采取支顶措施,只是额外的安全保证措施。提倡优先选用斜拉加固。
5悬挑架只能采用二步三跨设置连墙件,不得采用落地架允许的三步三跨设置。
6悬挑架搭设高度超20米,应进行专家论证。
7计算风荷载时,风振系数取1,不再是原来的0.7;深圳地区的基本风压值,取0.75
8悬挑工字钢埋在楼板上是,楼板厚度不宜小于120,在板厚达不到120的厨卫间埋设U型拉环宜穿过楼板,背面加钢垫板加固。 |
|