《石油化工企业设计防火规范》里面说:空气分离装置,应布置在空气清洁地段并位于散发乙炔、其他烃类气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧,为什么是最小频率风向的下风侧,而不是最小频率风向的上风侧?请高手指教,谢
发表于 2011-9-23 22:17 | 显示全部楼层
首先要明白什么是最小频率风,就是刮这个风的几率最小(天数或者次数最少),反之其他方向的相对较大一些,如果在上风侧的话刮其他风的时候污染物刮过来的几率相对大,所以要布置在全年最小频率风的下风侧。
如果你不能理解请将此题背诵下来即可,两种情况污染的布置在哪?另一种是不能被污染的布置在哪。
 楼主| 发表于 2011-9-23 23:21 | 显示全部楼层
回复 2# 晓歌
谢谢您,有明白了
发表于 2011-9-24 06:47 | 显示全部楼层
二楼有理
发表于 2011-9-25 16:34 | 显示全部楼层
空气分离装置要求吸入的空气洁净,若空气中含有乙炔及其他可燃气体等,一旦被吸入空分装置,则有可能引起设备爆炸等事故。 最小频率风向是指一年四季中最不常见的风向,下风侧就是来风方向的下游。
发表于 2011-9-25 16:54 | 显示全部楼层
在最小频率方向下风侧,就说明风刮到这里的几率最小。因为空分装置一方面要求吸入的空气不含有粉尘等杂质,另一方面要防止可燃物质进入,比如石化规中所说的乙炔,烃类物质,因为这些物质的燃爆点很低,加之可分装置可以分离出来纯氧气,其助燃性相信楼主晓得。乙炔在空气中的爆炸下限百分之二点几(记得不是很清楚),要在纯氧气中那爆炸极限比这个值低很多,也就是说空分出来的氧气中少有乙炔,遇热源、火源即可发生爆炸。危险性大家知晓。
所以,要将空分装置布置在全年最小频率方向的下风侧。
凭自己理解给出的解释,仅供参考!~
发表于 2011-9-26 17:17 | 显示全部楼层
2楼有理,顶2楼
发表于 2011-9-26 17:28 | 显示全部楼层
上风侧不也可以吗
发表于 2011-9-27 09:05 | 显示全部楼层
上风侧也可以,那就得是最大频率方向上风侧,这是我理解的,仅供参考。
发表于 2011-9-28 09:02 | 显示全部楼层
正确啊   也学习了   谢谢
发表于 2011-9-28 11:36 | 显示全部楼层
回复 1# flicity


   背过来就好了。。。
发表于 2013-3-23 17:20 | 显示全部楼层
背下,一定有用
发表于 2016-7-24 21:49 | 显示全部楼层
石油化工企业设计防火规范  GB50160-2008 第4章  区域规划与工厂总平面布置  4.1 区域规划  4.1.1 在进行区域规划时,应根据石油化工企业及其相邻工厂或设施的特点和火灾危险性,结合地形、风向等条件,合理布置。  4.1.2 石油化工企业的生产区宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧。
发表于 2016-10-13 09:29 | 显示全部楼层
积分号难挣啊,难啊
发表于 2016-10-13 09:33 | 显示全部楼层
积分号难挣啊,难啊
发表于 2016-10-13 09:38 | 显示全部楼层
积分号难挣啊,难啊
发表于 2020-4-29 11:10 | 显示全部楼层
limao05436 发表于 2011-9-27 09:05
上风侧也可以,那就得是最大频率方向上风侧,这是我理解的,仅供参考。

最大频率方向上风侧与最小频率下风侧并不等同。比如一年365天,南风180天,北风140天,东风25天,西风20天。如果将乙炔散发点放置于空分站北侧,空分站放在最大风向(南风)的上风侧,也就是厂区南部,你可以考虑一下,会是什么个情况。