相信大家都看到过低压配电柜(箱)的柜门和柜身,有PE线相连,如下图所示。
        这个柜门和柜身相连依据的是什么,估计有一部分“老安全”不清楚,我这个新安全也不知道,一直很迷糊,向大家求助,谁能告诉我依据的是什么国家标准或者技术规范?感激不尽!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2011-11-5 23:48 | 显示全部楼层
这个就是保护接地呀,为了防止因绝缘损坏或者电气设备不带电的金属外壳意外带电而遭受触电的危险,将与电气设备不带电的金属外壳或构架同接地体之间做良好的电气连接,称为保护接地。不需要看标准,看保护接地的概念,就是防止漏电伤人呢,不是防雷接地,防雷接地不是同变压器中性点相连的,而是单独同大地做良好的电气连接的

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
东之杰 + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-11-5 21:45 | 显示全部楼层
感谢东兄置顶以帮我寻求答案, 实在苦闷至极。
发表于 2011-11-5 21:47 | 显示全部楼层
防雷跨接
 楼主| 发表于 2011-11-5 23:06 | 显示全部楼层
防雷跨接
南国利剑 发表于 2011-11-5 21:47


您好,能帮我提供引用的依据或者劳烦告知具体条款呢?
 楼主| 发表于 2011-11-6 08:22 | 显示全部楼层
这个就是保护接地呀,为了防止因绝缘损坏或者电气设备不带电的金属外壳意外带电而遭受触电的危险,将与电气 ...
robotjack 发表于 2011-11-5 23:48


您好,配电箱的箱体一般都是铁制导电的,柜门和柜身有金属铰链相连,而且也是一个整体,为何需要再连接一个保护接地线呢?

是不是可以这样理解:只要保护接地与配电箱进行可靠连接就可以了?无需将柜门再次连接?
发表于 2011-11-6 09:42 | 显示全部楼层
铰链不能作为保护接地的替代,就好像阀门对接中链接的螺丝也不能替代,而是要另外跨接铜导线的,所以电箱主体与门之间一定要跨接,而且电箱本身也要保证接地保护了
 楼主| 发表于 2011-11-6 09:47 | 显示全部楼层
铰链不能作为保护接地的替代,就好像阀门对接中链接的螺丝也不能替代,而是要另外跨接铜导线的,所以电箱主 ...
robotjack 发表于 2011-11-6 09:42


请问有没有不可替代的明文呢?

比如GBXXX规定:XXX铰链不可作为保护接地导体替代导线……”

望赐教!
发表于 2011-11-6 09:51 | 显示全部楼层
,你会不会问下一个问题,有没有明文规定不允许用铁丝替代导线呀?

标准不可能把所有的东西都包含进去,它要求你用导线做跨接的,导线是什么?不需要我解释吧?
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:07 | 显示全部楼层
,你会不会问下一个问题,有没有明文规定不允许用铁丝替代导线呀?

标准不可能把所有的东西都包含进 ...
robotjack 发表于 2011-11-6 09:51


非常不好意思,也十分感谢您能帮助我。

是这样的,我们公司买了一台200多万的设备(安全没有参与),设备到家后,该设备外观包括配电柜的柜门都是金属烤漆的,但是保护接地线没有与柜门相连接,要整改的话,必须要有足够的依据,不然我们公司自己整改面临将金属烤漆破坏。毕竟是新设备,如果有条款的话,可以直接让厂家返工。

我们公司的电气总工说没有明文要求必须,厂家出厂时可接,也可不接。
发表于 2011-11-6 10:19 | 显示全部楼层
哪里需要破坏烤漆呢?小钻花钻个小孔上螺丝就解决了,哪里那么麻烦呢?
发表于 2011-11-6 10:20 | 显示全部楼层
电气总工????水货的吧我看
发表于 2011-11-6 10:43 | 显示全部楼层
电气设备金属不带电部分必须可靠接地就是要求呀,什么是可靠?有谁说可以用铰链作为接地的?什么高工?混饭吃还害人的吧?
发表于 2011-11-6 10:49 | 显示全部楼层
 工业与民用电力装置的接地设计规范中的第三章有要求,

另外,铰链是不可靠的,它毕竟是可动的,不能作为保护接地,这是常识,
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:50 | 显示全部楼层
在他眼中,铰链是导体而已。
发表于 2011-11-6 14:11 | 显示全部楼层
回复 15# 秋雨怡人


    铰链的接触面积是多少?是否一致接触良好?让他拿出标准来说明铰链可以替代可靠的电气连接来,标准中都是要求有可靠的电气连接,铰链是电气连接吗?
发表于 2011-11-6 14:17 | 显示全部楼层
有烤漆层的铰链 不能可靠导电的吧
 楼主| 发表于 2011-11-6 17:15 | 显示全部楼层
回复  秋雨怡人


    铰链的接触面积是多少?是否一致接触良好?让他拿出标准来说明铰链可以替代可靠的 ...
robotjack 发表于 2011-11-6 14:11


豁然开朗!

谢谢。
发表于 2011-11-7 21:19 | 显示全部楼层
烤漆
发表于 2011-11-11 23:01 | 显示全部楼层
《这个就是保护接地呀,为了防止因绝缘损坏或者电气设备不带电的金属外壳意外带电而遭受触电的危险,将与电气设备不带电的金属外壳或构架同接地体之间做良好的电气连接,称为保护接地。不需要看标准,看保护接地的概念,就是防止漏电伤人呢,不是防雷接地,防雷接地不是同变压器中性点相连的,而是单独同大地做良好的电气连接的》赞同这一观点!