机加工车间温度与通风矛盾

  [复制链接]
发表于 2011-12-21 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们有个机加工车间,在生产过程中有一些切削液挥发到空气中,造成车间雾蒙蒙的,夏季及春秋两季还好,开启厂房两侧的排风扇做好通风就没问题,冬季考虑温度低,排风扇的出口都密封起来,这样就造成车间雾气很大,很多员工反映到EHS这里,请教大家对于这个矛盾怎么解决?
发表于 2011-12-23 17:40 | 显示全部楼层
产生切削液的部分增加局部抽风。
具体请查暧通方面的设计规范。
发表于 2011-12-27 09:40 | 显示全部楼层
你怎么连个图片都没有,想帮你都不知道怎么帮!
发表于 2011-12-27 11:41 | 显示全部楼层
等好的解决方式。。。
发表于 2011-12-27 15:13 | 显示全部楼层
增设抽风管,我们也有这样的车间.
发表于 2011-12-28 16:56 | 显示全部楼层
我们也有,而且因为是空调车间,一年四季都不能开窗的。
装了鲜风机,不过还是装了除油器实在,把每个机床产生的油雾直接抽走集中处理。