[现场照片] 讨论:电缆槽盖的固定方法

[复制链接]
发表于 2011-12-30 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在现场看到承包商在固定电缆线槽的盖子,他们使用螺丝钉直接将盖子铆在电缆槽上,这种固定方法以前也见过,但还是觉得不是很科学。万一在打孔钻螺丝的时候钻破线槽内的电缆绝缘就危险了,虽然这是小概率事件,还是使用卡扣固定规范些。不知道这方面有没有硬性的国家标准,如有有请大侠告知。


GBT 19215.1-2003貌似只有一句话规定:任何螺丝和螺栓等紧固件不得损伤导线或电缆。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-2-29 11:45 | 显示全部楼层
打孔时现在槽上标记好打孔位置 取下盖板 再在槽体上打孔 打孔时内侧用挡板挡一下 防止突然钻穿造成线缆绝缘破损 打好后安装槽盖。  直接打肯定不合适,你们的那是正规穿线槽么?严重怀疑
发表于 2012-2-29 12:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-2-29 12:28 | 显示全部楼层
正常,无需过多要求,要是以后有类似问情况,做下提醒就好