找回密码
 注册
查看: 62127|回复: 43

电焊机一次接线5米,二次接线30米,是哪个标准要求的

  [复制链接]
发表于 2012-1-24 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电焊机一次接线5米,二次接线30米,是哪个标准要求的,谢谢了
发表于 2012-1-25 15:23 | 显示全部楼层
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005
9.5  焊接机械
9.5.1  电焊机械应放置在防雨干燥和通风良好的地方焊接现场不得有易燃易爆物品
9.5.2  交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩发电机式支流电焊机的换向器应经常检查和维修,应消除可能产生的异常电火花
9.5.3  电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器
9.5.4  电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆电缆的长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线  
9.5.5  使用电焊机械时必须穿戴防护用品严禁露天冒雨从事电焊作业

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
robotjack + 10

查看全部评分

发表于 2012-2-9 09:37 | 显示全部楼层
GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范 5.5.6 电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,其长度不宜大于5m。 5.5.9电焊机二次侧引出线宜采用像皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30m。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
robotjack + 10 我很赞同

查看全部评分

发表于 2012-2-9 09:51 | 显示全部楼层
JGJ59—2011建筑施工安全检查标准
5  电焊机:
1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
3)电焊机应设置二次空载降压保护装置;
4)电焊机一次线长度不得超过5m,并应穿管保护;
5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆;
6) 电焊机应设置防雨罩,接线柱应设置防护罩。
这里只提到一次线,二次线长度没有提
发表于 2012-2-9 14:45 | 显示全部楼层
SY6444-2010《石油工程建设施工安全规程》2011.05.01实施
6.1.4焊接设备
6.1.4.3焊接电缆应使用合适截面的橡胶绝缘铜芯软电缆,绝缘电阻不应小于1MΩ,总长度不宜大于30m,且宜为整根。若需接长应使用耦合器连接,接头不宜超过两个,连接应可靠、绝缘良好。
发表于 2012-2-10 15:57 | 显示全部楼层
电缆长度与截面、电流关系见表1

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-1-25 11:25 | 显示全部楼层
关注中,也希望得到如题的释疑。
发表于 2012-1-28 09:50 | 显示全部楼层
学习了 以前还真的没注意
发表于 2012-1-28 11:05 | 显示全部楼层
交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆电缆的长度不应大于30m,
发表于 2012-1-29 08:53 | 显示全部楼层
还有其他的规范规定吗?
发表于 2012-1-29 12:20 | 显示全部楼层
交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆电缆的长度不应大于30m,
发表于 2012-2-2 11:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-2-2 16:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-2-3 16:50 | 显示全部楼层
谢谢二楼
发表于 2012-2-4 08:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-2-9 12:01 | 显示全部楼层
一次接线是指电焊机到电源的最大距离,二次接线是指电焊机到被焊物的最大距离。
发表于 2012-2-10 09:10 | 显示全部楼层
看来,安全人员还是要多学习规范,单位领导应该重视安全人员的培训,类似与注册安全工程师的继续教育。
发表于 2012-2-11 15:36 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-2-16 11:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-2-16 13:44 | 显示全部楼层
认真受教了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册