本帖最后由 紫驹 于 2012-2-14 17:23 编辑
前些天,我园区有家客户的空调制热效果不好(是小中央空调机组),请某空调维保单位来维修,师傅们给空调管内充上氮气发现有压力下降情况,并找到了一个泄露点,焊好漏点,再次充气加压。在加到20多个压力的时候氮气不够了,工人师傅就回公司去取氮气,结果在他们走后不长时间(大约半小时),发生了强烈的爆炸现象,使楼面部分门窗炸碎、电梯厅处的电梯厅门也炸得东倒西歪。
这次爆炸发生使我做了十多年空调维修,安全管理也20多年的人从来没有听说过的,也分析不出引起爆炸的原因,准备请专家来会诊,查找事故的原因。这次事故万幸的是正好工人都不在现场,没有造成人员的伤害。
有遇见过这种情况的TX请提供线索,或者帮着一起分析下原因?
|
|