发表于 2012-2-21 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
配漆室内

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-2-21 18:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 djcaq 于 2012-2-21 18:29 编辑

1、已开桶的油漆,如有剩余并暂不使用,应进行密封;
2、室内未见有抽排风设施,如有,管道应接地;
3、电子称应该使用防爆型的;
4、防静电钢板,时间久了会积漆,造成静电接地失效,因此需定期清理或更换;
5、现场整理、整顿未做到位,具体表现为:地面垃圾多、空桶区、油漆桶、稀释剂、调漆区未明显定置、分隔、气管布线乱
6、现场未见到有油漆和稀释剂的限量要求;
7、房间墙体最好做成防爆的,隔板墙强度和耐火性能能不能达到消防要求?
8、未见到消防器材(自动灭火系统或悬挂式灭火器);
9、门口应该有禁止烟火和禁带手机的警告标志以及必须佩戴防毒口罩、穿静电服和导静电鞋的标志;
10、现场应配置危险废物桶,并设危险废物标识;
11、右侧蓝色的不知道是什么东西,如果和配漆无关的,应清除;
12、挂在墙上的手动工具不知道是用来搅拌的还是开桶的,但不能使用电动工具(符合要求的防爆电动工具应该是可以的)
13、现场地面有饮水用的纸杯,此房间内应该严禁放置饮用物品,并严禁在此房间内喝水、吃食物
14、地面钢板翘起变形,易绊倒人员,也有可能导致静电传导不良
15、未见有配置可燃气体探测装置。
发表于 2012-2-21 18:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 djcaq 于 2012-2-21 18:14 编辑

对此不是太了解,希望跟帖补充完善
发表于 2012-2-21 18:29 | 显示全部楼层
1,未见msds
2,线路凌乱,容易绊倒
3,设备最好定位摆放
4,抹布?等危险废弃物应用专用的垃圾桶,不能与喝水的 纸杯丢一起。
5,现场应配备作业安全标示
望补充
 楼主| 发表于 2012-2-22 08:02 | 显示全部楼层
回复 2# djcaq

霸气,太详细了~
发表于 2012-2-23 11:41 | 显示全部楼层
防泄漏措施及物资
发表于 2012-2-24 17:16 | 显示全部楼层
回复 2# djcaq
说的太细了,厉害!
发表于 2012-2-25 07:36 | 显示全部楼层
2楼太详尽了
发表于 2012-2-29 12:37 | 显示全部楼层
回答的太专业了
发表于 2012-3-7 17:02 | 显示全部楼层
谁敢说2楼不是大师级?
发表于 2012-3-9 14:55 | 显示全部楼层
这样的现场,隐患太多!!!!!
发表于 2012-3-10 09:37 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2012-3-10 14:09 | 显示全部楼层
牛牛牛!!!
发表于 2012-4-2 19:01 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-4-7 09:32 | 显示全部楼层
2楼回答的很到位
发表于 2012-4-7 19:37 | 显示全部楼层
厉害  膜拜学习中
发表于 2012-4-17 00:01 | 显示全部楼层
2楼的回答很全面,再加上4楼的就更好了
发表于 2012-4-17 16:48 | 显示全部楼层
2楼挺详细的
发表于 2012-4-18 14:05 | 显示全部楼层
回复 2# djcaq


    太专业了,我只能看出一半了
发表于 2012-5-1 11:14 | 显示全部楼层
问题都提出来了,剩下的就是学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-16 23:27

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表