1、已开桶的油漆,如有剩余并暂不使用,应进行密封;
2、室内未见有抽排风设施,如有,管道应接地;
3、电子称应该使用防爆型的;
4、防静电钢板,时间久了会积漆,造成静电接地失效,因此需定期清理或更换;
5、现场整理、整顿未做到位,具体表现为:地面垃圾多、空桶区、油漆桶、稀释剂、调漆区未明显定置、分隔、气管布线乱
6、现场未见到有油漆和稀释剂的限量要求;
7、房间墙体最好做成防爆的,隔板墙强度和耐火性能能不能达到消防要求?
8、未见到消防器材(自动灭火系统或悬挂式灭火器);
9、门口应该有禁止烟火和禁带手机的警告标志以及必须佩戴防毒口罩、穿静电服和导静电鞋的标志;
10、现场应配置危险废物桶,并设危险废物标识;
11、右侧蓝色的不知道是什么东西,如果和配漆无关的,应清除;
12、挂在墙上的手动工具不知道是用来搅拌的还是开桶的,但不能使用电动工具(符合要求的防爆电动工具应该是可以的)
13、现场地面有饮水用的纸杯,此房间内应该严禁放置饮用物品,并严禁在此房间内喝水、吃食物
14、地面钢板翘起变形,易绊倒人员,也有可能导致静电传导不良