发表于 2012-3-5 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司配电房最近需要停电维护整修,不知道国家对于配电房、变压器有没有特别的管理要求?  我查了多日,一直都没有找到相关规定,变压器是否需要定期维护? 频率如何规定?

问了很多人,都说是凭经验,但是没有看到相关的法规条款或技术标准,各位同仁有没有什么信息可以分享的吗?


谢谢先^^
发表于 2012-3-5 12:00 | 显示全部楼层
你可以找找下列标准,看看里面有没有规定:

GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB/T7354局部放电测量
GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断标准
GB/T5654液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量
DL/T596电力设备预防性试验规程
DL/T664带电设备红外诊断应用规范
DL419电力用油名词术语
DL429.9绝缘油介电强度测定法
Q/GDW168 输变电设备状态检修试验规程
Q/GDW169油浸式变压器(电抗器)状态评价导则
Q/GDW170油浸式变压器(电抗器)状态检修导则
发表于 2012-3-5 12:03 | 显示全部楼层
DL/T596电力设备预防性试验规程
这个里面有详细的说明,第27页是关于变压器检测的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-3-5 13:56 | 显示全部楼层
xiexie   先看看
 楼主| 发表于 2012-3-6 13:05 | 显示全部楼层
谢谢 帮忙