找回密码
 注册
查看: 9510|回复: 15

动火作业可燃气体或蒸汽的允许极限

  [复制链接]
发表于 2012-3-19 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《AQ3022-2008化学品生产单位动火作业安全规范》
6.5 动火分析合格判定
当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);当被测
气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)。

那么换算成PPM,就是0.5%=5000ppm,0.2%=2000ppm。
应该是这样吧?
 楼主| 发表于 2012-3-19 12:47 | 显示全部楼层
这网站有没有人啊?
发表于 2012-3-19 16:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-3-24 16:18 | 显示全部楼层
动火作业可燃气体或蒸汽的允许极限?
气体ppm??
发表于 2012-3-27 13:54 | 显示全部楼层
学习了,对这个不熟悉
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:46 | 显示全部楼层
有没有这方面的同仁?
看看算的对不对?
发表于 2012-3-27 17:13 | 显示全部楼层
你为什么要折算呢?通常便携式可燃气体报警仪都自动显示的爆炸下限的%,即%LEL,而不是PPM。AQ那个标准就是瞎鬼,化学品安全协会写的东西就当垃圾好了。通常动火势控制在爆炸下限10%。
发表于 2012-3-29 15:52 | 显示全部楼层
我要学习学习
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:38 | 显示全部楼层
回复 7# Responsiblecare


    按照国标的意思,GB是控制在爆炸下限的5%。你的10%超过国家标准了,出了事故当心被判责任。
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:39 | 显示全部楼层
我问了梅思安,他们是专门做其他检测仪的。他们的技术人员都没弄懂,不知道他们的VOC为什么设成50ppm报警了,与GB的2000ppm差好多的。
发表于 2012-3-30 14:35 | 显示全部楼层
通常用PPM的是指TLV或STEL,而且是国外通用,国内TLV或STEL都是毫克/立方米。没有动火用PPM的。只有AQ是这么说说。而且我也没见过哪家报警仪是按照5%LEL报警的。
发表于 2012-3-30 14:47 | 显示全部楼层
另外你所引用的0.5%(体积百分数),在爆炸下限为4%时,相当于12.5%LEL,不是超过我提出的10%了吗?而如果按照你说的GB是5%LEL,那么AQ标准就是违法的。
发表于 2012-3-31 12:19 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-3-31 13:26 | 显示全部楼层
PPM是百万分之一   其他的学习了
发表于 2012-4-2 19:48 | 显示全部楼层
,没注意,学习学习!
发表于 2013-6-22 08:59 | 显示全部楼层
这是用于化学分析的,测爆仪是爆炸下限的20%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册