如图1所示,公司使用甲醇(闪点11°C,爆炸下限5.5%(v/v)),是供应商用槽车运到公司,通过气泵输送到储罐里面(PVC材质,20t大小)。近期发现这个进入罐子的入口只是如图这个样式,也就是灌装时,甲醇像花洒一样喷淋下去的,
个人感觉:这个过程是容易产生静电的,而静电释放的火花足以引燃引爆这个储罐。所以必须加以整改。
因为特殊原因,储罐暂时难以更改,所以我提出的方案是改为图2的方式,让管子升入罐底,这样罐装时甲醇液面是沿着内壁缓慢上升,避免的静电电荷的大量聚集。然后管道接地。

不知是否可行?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-3-23 08:28 | 显示全部楼层
正确,但也要控制好流速!
发表于 2012-3-23 09:46 | 显示全部楼层
个人感觉可以
发表于 2012-3-23 11:01 | 显示全部楼层
往里面加的时候周边剩余的甲醇一定要漫过导管的底部,否则仍会产生静电聚集,另控制好流速。。
发表于 2012-3-23 14:54 | 显示全部楼层
可以加接地线吧?
发表于 2012-3-23 15:52 | 显示全部楼层
第二种方式
发表于 2012-3-23 16:26 | 显示全部楼层
卸车前槽车做好静电的接地工作并静置10分钟以上,便于运输中积聚的静电释放。卸车人员作业前必须进行静电消除。
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:41 | 显示全部楼层
卸车前槽车做好静电的接地工作并静置10分钟以上,便于运输中积聚的静电释放。卸车人员作业前必须进行静电消 ...
lengyuefeng19 发表于 2012-3-23 16:26


多谢,没想到槽车静止时间的问题,的却很重要!
发表于 2012-3-23 21:44 | 显示全部楼层
必须底部加料
发表于 2012-3-24 06:34 | 显示全部楼层
我没有注意过
发表于 2012-3-24 11:00 | 显示全部楼层
金属管 控制流速
 楼主| 发表于 2012-3-24 22:04 | 显示全部楼层
金属管 控制流速
SUIBIAN1978 发表于 2012-3-24 11:00



    正解!!
发表于 2012-4-9 15:35 | 显示全部楼层
学习中... ...
发表于 2012-4-18 14:51 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2012-4-19 10:56 | 显示全部楼层
控制流速,还需可靠接地。
发表于 2012-4-25 20:53 | 显示全部楼层
学习了~~槽罐车 接地
静停 时间
发表于 2012-4-30 21:05 | 显示全部楼层
伸入罐底部的管口,要切成斜45゜角,距离底部不超过15cm。
发表于 2012-5-2 15:20 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2012-5-3 17:14 | 显示全部楼层
确实应该注意,学习了
发表于 2012-5-5 17:09 | 显示全部楼层
和加油站其实一个意思