全国哈龙灭火器报废标准,感觉有用的请顶一下!

[复制链接]
发表于 2006-1-12 04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<  align=center><B >[全国]《1211灭火器报废规定》<o:p></o:p></B></P>
<  align=center>前 言<o:p></o:p></P>
< >  本标准的第3、4、5、6章内容为强制性,其余内容为推荐性。 本标准与GA95-1995《灭火器的维修与报废》中第5章的相关内容是一致的,与GA95-1995的主要差异如下:<o:p></o:p></P>
< >   --本标准增加了维护检查项目和检查周期的要求;<o:p></o:p></P>
< >   --本标准更详细地规定了对1211灭火器的报废评定;<o:p></o:p></P>
< >   --本标准不涉及灭火器的维修及更换零部件的要求。<o:p></o:p></P>
< >  本标准的附录A为资料性附录。<o:p></o:p></P>
< >  本标准由国家环境保护总局提出。<o:p></o:p></P>
< >  本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技委归口。<o:p></o:p></P>
< >  本标准起草单位:公安部上海消防科学研究所。<o:p></o:p></P>
<P >  主要起草人:李跃伟、康洪祥、毛毅平、陈兴璐、陆聆泉。<o:p></o:p></P>
<P >                 1211灭火器报废规定<o:p></o:p></P>
<P >                   1 范围<o:p></o:p></P>
<P >  本标准规定了1211灭火器报废的评定方法。 本标准适用于手提式1211灭火器和推车式1211灭火器(以下简称灭火器)。<o:p></o:p></P>
<P ><BR>                 2 规范性引用文件 <o:p></o:p></P>
<P >  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。<BR>  GB4351--1997 手提式灭火器通用技术条件<BR>  GB8109--87 推车式灭火器性能要求和试验方法<BR>  GB12137-89 气瓶气密性试验方法<o:p></o:p></P>
<P >                  3 术语和定义<o:p></o:p></P>
<P >  下列术语和定义适用于本标准。<o:p></o:p></P>
<P >  3.1  维护检查 maintenance inspection <o:p></o:p></P>
<P >    维护检查是用简单的目视方法进行的检查,是对灭火器是否能继续使用所作的最基本的检查。<o:p></o:p></P>
<P >  3.2  维修检查 servicing inspection <o:p></o:p></P>
<P >    维修检查是指再充装前的检查和使用过程中的定期检查,是判断灭火器是否能继续再安全有效地使用所作的检查。<o:p></o:p></P>
<P >               4 检查项目和检查周期 <o:p></o:p></P>
<P >4.1 检查项目<o:p></o:p></P>
<P >  4.1.1 维护检查项目包括:<o:p></o:p></P>
<P >    外部结构和配件检查;<o:p></o:p></P>
<P >    筒体外部腐蚀程度检查;<o:p></o:p></P>
<P >    标志检查和泄漏检查。<o:p></o:p></P>
<P >  4.1.2 维修检查项目包括:<o:p></o:p></P>
<P >    外部及内部结构和配件检查;<o:p></o:p></P>
<P >    筒体外部及内部腐蚀程度检查;<o:p></o:p></P>
<P >    筒体和阀门的水压试验和气密性试验检查。<o:p></o:p></P>
<P >4.2 检查周期<o:p></o:p></P>
<P >  4.2.1 维护检查周期 灭火器应每年至少进行一次维护检查。<o:p></o:p></P>
<P >  4.2.2 维修检查周期 维修检查周期应按下列情况确定:<o:p></o:p></P>
<P >    a) 灭火器被开启或使用后、或按标志上的生产日期算起满5年而未使用者,应送到合法的维修单位(以下简称维修单位)进行维修检查;<o:p></o:p></P>
<P >    b) 已经过维修的灭火器,以后应每隔二年再次送维修单位进行维修检查;<o:p></o:p></P>
<P >    c) 当灭火器被发现有下列情况之一,应提前送维修单位进行维修检查:保险装置已被破坏;压力指示器指示在红区,或压力指示器指示在绿区但灭火器的重量有明显的减轻;压力指示器已损坏;筒体有磕伤、划伤、严重腐蚀或其它零部件有严重损伤时;经维修后的标志上无维修日期。 <o:p></o:p></P>
<P >                 5 报废评定<o:p></o:p></P>
<P >  5.1 维护检查的报废评定 灭火器在维护检查时发现有下列情况之一,应报废:<BR><FONT face="Times New Roman"> </FONT><BR>    a) 筒体外表涂层脱落或锈蚀面积大于或等于筒体总面积的三分之一;<o:p></o:p></P>
<P >    b) 无压力指示器;<o:p></o:p></P>
<P >    c) 筒体有可见的变形;<o:p></o:p></P>
<P >    d) 器头有可见的裂纹;<o:p></o:p></P>
<P >    e) 使用说明标志模糊不清或残缺;<o:p></o:p></P>
<P >    f) 底座破裂、磨损、腐蚀而失去作用;<o:p></o:p></P>
<P >    g) 灭火器的提压把以及阀门等金属件严重腐蚀;<o:p></o:p></P>
<P >    h) 无生产日期;<o:p></o:p></P>
<P >    i) 无生产许可证或无认证或认可标志;<BR><FONT face="Times New Roman"> </FONT><BR>    j) 非金属材料器头;<o:p></o:p></P>
<P >    k) 按标志上的生产日期算起,已超过10年;<o:p></o:p></P>
<P >    l) 由非合法的维修单位维修的灭火器; m) 当法律或法规明令禁止使用时。<o:p></o:p></P>
<P >  5.2 维修检查的报废评定 灭火器在维修检查时发现有下列情况之一,应报废:<o:p></o:p></P>
<P >    a) 存在5.1条所列的缺陷情况之一的灭火器;<o:p></o:p></P>
<P >    b) 阀门不能开启;<o:p></o:p></P>
<P >    c) 无卸压结构; <o:p></o:p></P>
<P >    d)手提式1211灭火器的筒体和器头的水压试验结果不符合GB4351-1997中5.10.1.1条的要求,或推车式1211灭火器的筒体和器头的水压试验结果不符合GB8109-87中3.7.3条的要求;<o:p></o:p></P>
<P >    e) 按GB12137-89的要求进行气密性试验时,在试验压力等于灭火器的最大工作压力(PMS)下,筒体或阀门出现泄漏;<o:p></o:p></P>
<P >    f) 筒体内部有锈屑或内部表面有锈蚀的凹坑;<o:p></o:p></P>
<P >    g) 筒体外部磕伤、划伤、凹坑和线腐蚀或面腐蚀的深度大于或等于设计壁厚的10%(测量方法见附录A)。<o:p></o:p></P>
<P >                6 报废后的处置<o:p></o:p></P>
<P >  判为报废的灭火器应送合法的回收单位进行处理。残存的1211灭火剂应予回收。 <o:p></o:p></P>
<P >  报废的灭火器的筒体应由回收单位负责销毁。销毁的方式为压扁、打孔或锯切。<o:p></o:p></P>
<P ><o:p> </o:p></P>
发表于 2006-1-19 08:24 | 显示全部楼层
是什么呀
发表于 2006-1-31 00:18 | 显示全部楼层
<BR>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2006-1-31 02:54 | 显示全部楼层
无可讨论,就此报废。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-18 17:51

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表