做了一个氢气房的危险源管理看板 聊胜于无 希望大家帮忙完成

[复制链接]
发表于 2012-4-9 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一是对我们这个破气房没有什么信心,对相关的安全要求也不太了解,排版也乱,大家给出出主意把。
另外,谁知道怎么找个靠谱的氢气房的设计和施工方,小气房,20瓶左右。
发表于 2012-4-9 17:27 | 显示全部楼层
硬件方面包括:仓库面积、耐火等级、与相邻建筑物防火距离、防爆泄压面积要求、仓库防雷、电气防爆要求、仓库通风要求、安全标志、灭火器材配备。
软件方面包括:仓管员配备,责任制、防火等安全管理制度、出入库管理制度、安全检查记录、出入库管理台帐、装卸安全操作规程建立。
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-10 10:02 | 显示全部楼层
回复 2# tjjdrysry

非常感谢!技术方面的知识及其匮乏,还望指点。
1.以日常存储使用20瓶氢气实瓶量/放置10瓶空瓶计算,面积(长宽高)应该如何?防爆泄压面积要多少合适?要如何设计?
2.耐火等级要求多少?有哪些主要要求?
3.氢气房与生产车间楼房的最低距离应该多少?25米吗?
4.氢气房的防雷设施应该如何做?需要防静电处理吗,采用什么措施?
5.我们旧的氢气房(图上)是自然通风,天花板类似亭子那样的设计,不采用任何照明灯和排风扇,是否可取?


最近公司要建新的氢气房,希望能更多了解,也让坛友们参考学习,能否解答下?
 楼主| 发表于 2012-4-10 10:03 | 显示全部楼层
谁能推荐下氢气房的设计单位?施工单位?
发表于 2012-4-10 18:16 | 显示全部楼层
主要参照《建筑设计防火规范》GB50016-2006。
建筑耐火等级二级即可、根据现有的储存数量,库房面积30m2可满足。至于防爆面积,多开窗(面积大一点,自然通风也好。但要注意气瓶防晒),仓库门为铁门外开,库内最好不设照明等电气。
防火距离,氢气库距办公室、职工宿舍不能小于25m,距其他厂房、仓库不小于12m,距有明火点不小于30m,距架空电力线不小于1.5倍杆高。
灭火器材配备2只8kg干粉,库外搞个严禁烟火标志。
其他不明白的可以再问。

仓库有避雷带就行,否则设一个避雷针,一定要检测合格。