这是我一个机房项目上焊接空调管的两个气瓶,红色是乙炔瓶,蓝色是氧气瓶。
请各位前辈指教一下,这样有没有什么安全问题。谢谢了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-5-12 17:05 | 显示全部楼层
1.安全距离—氧气与乙炔瓶的安全距离是五米以上。
2.瓶体没有防震圈
3.瓶子应该有放倒措施—可制作一个放倒托架,将瓶子放在架内放置气瓶倾倒。
4.要检查气体软管是否存在老化现象
5.乙炔瓶要安装回火阀。
6.气瓶的安全附件(减压阀,压力表)要完好有效。
7.动火人员要持证上岗
8.动火作业现场放置消防器材
9.动火作业现场与易燃品要保持10米以上的安全间距。

点评

很全面啊  发表于 2014-4-4 16:38
发表于 2012-4-27 15:41 | 显示全部楼层
没有图片
发表于 2012-4-27 15:43 | 显示全部楼层
分开存放,可靠固定
发表于 2012-4-28 10:30 | 显示全部楼层
1、氧气、乙炔的存放无安全距离。
2、氧气、乙炔瓶均无安全帽、防碰撞胶圈、锈蚀严重。
3、氧气、乙炔瓶的固定装置不牢靠。
发表于 2012-4-28 12:51 | 显示全部楼层
顶楼上.
头像被屏蔽
发表于 2012-4-28 14:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-28 16:25 | 显示全部楼层
回复 6# 春天在那里


    这个我从来没见过呢?在什么部位?大概是什么样子
头像被屏蔽
发表于 2012-4-28 17:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-11 17:14 | 显示全部楼层
同意四楼意见
发表于 2012-5-11 20:36 | 显示全部楼层
有爆炸的风险哟!
发表于 2012-5-12 07:30 | 显示全部楼层
同意4楼。
乙炔和氧气瓶在使用过程中要保持5m以上安全距离,距焊接/切割点保持10m以上安全距离;
发表于 2012-5-12 13:24 | 显示全部楼层
显然距离不行
 楼主| 发表于 2012-5-14 17:27 | 显示全部楼层
非常感谢各位的解答,因为平时很少用到,所以在这方面知识确实匮乏啊。。。
下次看到这样子的直接扔出去!
发表于 2012-6-23 21:42 | 显示全部楼层
纠正一下  乙炔颜色是白色,不是红色
发表于 2012-6-24 08:53 | 显示全部楼层
氧气与乙炔气瓶并排放在一起有隐患
发表于 2012-6-25 10:04 | 显示全部楼层
谢谢 学习了~
发表于 2012-6-30 22:42 | 显示全部楼层
4楼回复的很好
发表于 2012-7-1 17:54 | 显示全部楼层
1、没有安全帽和防震圈
2、不能存放在一起
3、气带未用不同颜色分开
4、气瓶没有防倒装置
发表于 2012-7-3 10:43 | 显示全部楼层
同意四楼意见