求高人指点-电表烧毁原因

  [复制链接]
发表于 2012-5-10 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
租借的仓库电表烧毁,安装公司回答说是因为接头松动且出现过载现象导致的。

说明:此电表安装时间为2010年10月,发生烧毁的时间是在早上10点30左右,仓库内没有大的用电设备。

附图是现场的同事拍的照片,感觉似乎不是如安装公司所说的那样,但自己又学识浅薄,所以求高人指点下,帮分析分析。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-5-10 15:46 | 显示全部楼层
电表容量是多大的?铭牌上看不清,从照片上看电源线是16平方的,电度表好像是烧毁了电流线圈,那就是过载现象导致的。
发表于 2012-5-10 15:46 | 显示全部楼层
电表容量是多大的?铭牌上看不清,从照片上看电源线是16平方的,电度表好像是烧毁了电流线圈,那就是过载现象导致的。
 楼主| 发表于 2012-5-11 09:53 | 显示全部楼层
铭牌上的信息如下:
3x30(100)A
3x220/380V
30r/kW.h
50Hz

起火位置判断在左数第3条线的接点附近
发表于 2012-5-11 22:44 | 显示全部楼层
从你提供图片和介绍情况初步判断,电表内的B相接头有没有拧紧松动的现象,安装公司回答是对的。
发表于 2012-5-14 11:00 | 显示全部楼层
我把照片放大了,看到左数第三根线上的紧固螺丝脱落了,说明确实是因为接线虚接导致过热,把电表烧坏了。
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:59 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2017-3-29 21:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家
发表于 2017-4-6 14:54 | 显示全部楼层
收下了,感谢楼主分享。
发表于 2018-7-4 17:35 | 显示全部楼层

我认为说的不错。挺好