发表于 2012-8-16 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我们公司有一个浓硫酸储罐(93%)在罐体下方有一个漏点(大约一个大米粒这麽大),我们想在外面用电焊补住,不知道行不行?储罐内还有10厘米左右的酸放不出来,如果动火需要做哪些安全措施?
发表于 2012-8-16 12:54 | 显示全部楼层
这里面动火主要是怕有氢气,肯定要是置换下的哈,用惰性气体如氮气等从上往下吹气,若能放这完硫酸最简单了哈,只接用水置换哈,有可燃气体探测仪测下最好!
发表于 2012-8-16 12:57 | 显示全部楼层
不置换有可能会发生闪爆的!这种情况我以前见到过,跟楼主的情况基本一样,也是在外补硫酸罐的漏点,未置换,发生闪爆,还好没有人员伤亡!
最后采取的措施是放空后,从上人孔门往里吹空气,置换了二个小时(可根据罐体的大小来看),再作业,就没什么问题了!
发表于 2012-9-16 15:11 | 显示全部楼层
浓硫酸储罐在加水置换过程中可能会产生氢气,动火前不置换合格,不分析检测,有可能会产生闪爆,最近浙江金华就出现了这样的事故。
发表于 2012-9-17 17:39 | 显示全部楼层
不可盲目动工,最好详细咨询一下专业人士。
发表于 2013-9-9 14:50 | 显示全部楼层
确实需要置换 通风 确保万一
发表于 2013-9-10 08:51 | 显示全部楼层
实际上只需要氮气置换罐内气体后加强通风,然后作业的时候持续监测可燃气体即可。但是有一个问题要考虑,就是焊接的时候浓硫酸会不会伤到作业的人员。破损储罐内用水置换浓硫酸,敢再坑点吗!
发表于 2013-9-12 16:09 | 显示全部楼层
首先必须清理干罐内的浓硫酸,其次清洗,清洗完毕后通风置换,一段时间后用仪器监测罐内的可燃性气体含量,为保险起见,在焊接时再将往罐内注入一定量的惰性气体,最后进行焊接。