本帖最后由 舟宝 于 2012-9-14 18:25 编辑
今天在工地检查,发现球罐安装单位的脚手架是这样搭设,我认为存在以下问题:步距、跨距明显不够,无上下斜道,所谓的梯子只是在钢管上横向架了几根管子。
我当场指出这些问题,施工单位居然不以为然,说他们做了10多年了,球罐脚手架一直这样搭设的。态度相当不好,明显认为我不懂。
我已下达整改通知单,不过还是到这里问问,心里郁闷,求共鸣。
求各位大神指点,到底有哪些问题。
这家施工单位着实让我头疼:1、高空作业流动性大,我曾要求假设生命线,未改。2、现在外面包了一层挡风布,塑料的。因电焊作业多,我要求用阻燃材料,未改;3、脚手架要求有剪刀撑,未改;4、高空作业不系安全带人员多,我要求分包单位安全员加强检查,未改;5、要求进场安全教育并有资料,未改;6、要求现场有适当的安全操作规程上墙,未改;7、焊工作业人员冒名顶替,已退回,但相当不满;6、脚手架未挂牌,一直未改;