- 积分
- 652
- 在线时间
- 小时
- 主题
- 好友
- 帖子
- 日志
- 精华
- 分享
- 威望
- 点
- 魅力
- 点
- 经验
- 点
|

楼主 |
发表于 2012-9-29 09:31
|
显示全部楼层
自己又找到了些答案,给大家分享下:
根据GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》规定,消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa。消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于0.5MPa。
使用方法:1.消火栓栓口静水压的测量:将消火栓测压接头连接到火栓栓口;安装好压力表,并调整压力表检测位置使之竖直向上;在消火栓测压接头出口处装上端盖;缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的水压值为消火栓栓口的静水压(Mpa);测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表,使消火栓测压接头内的水压泄掉,再取下端盖。
2.消火栓栓口出水压力的测量:将水带连接到消火栓栓口;将水带接到消火栓测压接头的进口;打开消火栓阀门放水此时不应压折水带,压力表显示的水压值即为消火栓栓口的水压力。
3.通过消火栓测压接头校核水枪的充实水柱:可以采取以下的连接的方式:消火拴口—水带—消火栓测压接头。打开消火栓阀门放水,此时水枪充实水柱与试水检测装置上的压力表的显示的栓口出水压力之对应关系见随机对照表。 |
|