工厂内的消防通道或者说疏散通道距离是多少米,谢谢!
发表于 2012-11-20 16:55 | 显示全部楼层
A 商场消防通道宽度
人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。
不小于3.5米
因为所有建筑都要有安全的消防通道
消防车的宽度就是2.5了,规定的商品市场通道宽度一定不小于3.5,以便应急救援的实施
安全是建筑的第一准则 所以一定要在安全基础进行合理化施工
B 室内消防通道宽度
5.3.14 除本规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0m。
C 工厂消防通道宽度
6.0.6 工厂、仓库区内应设置消防车道。
占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道
6.0.9 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3% 。
消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。
6.0.10 环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于18.0m×18.0m
按两部分来说。人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m。
D 小区消防通道宽度
住宅小区的消防通道要满足4X4的最低要求,即宽4米,高4米,住宅小区内部的道路必须符合国家防火规范,以保障4X4的最小消防通道畅通,住宅小区内部需加强管理,严禁违章占道,道路尽端需设12X12回车场,以使消
防通道能满足在接警5分钟内顺利到达现场并采取有效措施。  
E 逃生通道 宽度
在撤离众多人员时,应该考虑到拥挤及形成"瓶颈"的危险。
(1) 防火门
防火门的主要功能是在发生火灾时,减缓火势的蔓延,从而给逃生创造条件,因此,必须是防火的。同时,在火灾初起时,还有防止烟及热空气传播的功能。
(2) 逃生门
所有的逃生门,其功能及设计,有一些通用的原则,而且根据具体的情况,可以加以改进。
(3) 主要的工作原理要求
① 其开启方向与逃逸方向一致;
② 最好不要直接与台阶相接;
③ 不应是旋转门;
④ 当建筑物启用时,门能够随时打开,最好不要用钥匙;
⑤ 可以防护来自地下室及相邻建筑的火源;
⑥ 有合适的宽度;
⑦ 有足够的使人散开的空间。
根据《建规50016》规定:疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m

以上来自baidu!
发表于 2012-11-20 16:56 | 显示全部楼层
3.7.5  厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,按表3.7.5的规定经计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m,门的最小净宽度不宜小于0.9m。
当每层人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层的计算,且楼梯最小净宽度不宜小于1.1m。。

首层外门的总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算,且该门的最小净宽度不应小于1.2m。
表3.7.5           厂房疏散楼梯、走道和门的净宽度指标(m/百人)
厂房层数        一、二层        三层        ≥四层
宽度指标        0.6        0.8        1.0


摘自建筑设计防火规范-2006
发表于 2012-11-20 20:00 | 显示全部楼层
可以查 建筑设计防火规范。

一般来说工厂内最不利点到最近的疏散路口的距离不能大于60米;
疏散主通道宽度不能小于2米;如果人员密集,通道宽度适度加宽。
发表于 2012-11-20 20:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-21 11:41 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-11-21 11:48 | 显示全部楼层
C 工厂消防通道宽度
人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m。

那根据人数计算确定,怎么个确定法啊,有没有公式之类的?谢谢各位大虾啊!
发表于 2012-11-22 16:22 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2012-12-8 21:28 | 显示全部楼层
都要钱 啊 我晕到啊
 楼主| 发表于 2012-12-11 15:55 | 显示全部楼层
哎,看来还是没一个高手可以解决我的问题啊!!!!
发表于 2012-12-11 16:18 | 显示全部楼层
回复 10# eric


楼主你确定仔细看过3楼的回复了?
发表于 2013-1-14 10:39 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2018-8-10 16:40 | 显示全部楼层
应该是1.4M,多看看大神回复
发表于 2018-8-13 09:28 | 显示全部楼层
人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m
发表于 2018-8-20 16:29 | 显示全部楼层
2楼太给力了,专业啊
发表于 2018-11-23 15:13 | 显示全部楼层

谢谢分享,学习了
发表于 2019-1-21 16:28 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2019-5-23 07:48 | 显示全部楼层
楼主这个问题是准备参与设计指导施工用?还是想用这个尺寸检查已成型的工厂消防通道或者疏散通道正确与否?或者是为了教学用?本人认为这个数值要由每一个具体工厂,在建设设计阶段依据国家消防、建筑、建设法律、法规进行确认,施工严格按照设计施工成型,因此不会有一个统一的值!
发表于 2020-8-26 15:35 | 显示全部楼层
厂房疏散出口有什么要求?厂房内设办公室需要设几个门?