求教,电源插座

  [复制链接]
发表于 2012-12-5 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

什么样的插头必须用三线的?
上面是我们公司的插头,变压器的头是两线的,但是一天24小时都在使用,是否会有安全隐患?需要整改吗?
求高手解答~~
谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
东之杰 + 10 发表论题

查看全部评分

发表于 2012-12-5 19:07 | 显示全部楼层
三线插座上面一个脚是插地线的,主要是保护接地作用,以防止用电设备漏电,出现人员触电。(前提是插座里必须有接地线)图上变压器应该是不需要三脚插头的。

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
东之杰 + 5

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-5 19:19 | 显示全部楼层
回复 2# 虎湾


    这个插头一天24小时都再使用,温度会很高,不会有什么问题么?
发表于 2012-12-5 19:32 | 显示全部楼层
使用功率不能超过变压器功率,发热是变压器铁芯发热,属正常状态,如果此区域有易燃物品要防止燃烧,当然最好在不使用时关闭变压器电源。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
东之杰 + 10 我很赞同

查看全部评分

发表于 2012-12-6 13:11 | 显示全部楼层
上面是什么管路呢,线是不是捆绑在上面了
发表于 2012-12-6 15:30 | 显示全部楼层
给我的感觉是,这线太细了,但是不知道你们变压器的功率,最好核实下功率与插座、插头用线的配套情况。

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
东之杰 + 5 感谢参与

查看全部评分

发表于 2012-12-6 16:41 | 显示全部楼层
你的插头从表面看是主要靠强绝缘来防止触电的,三角插头的有一个连接地保护的,如果设计成两插头的,它会用加强绝缘的方法即你的那种来预防触电

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
东之杰 + 5 感谢参与

查看全部评分

发表于 2012-12-7 07:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 东之杰 于 2012-12-7 15:31 编辑

使用什么样的插头取决于用电器的绝缘方式。I类电器需要有接地保护,II类不需要

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
东之杰 + 5 赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-7 09:37 | 显示全部楼层
回复 4# 虎湾


    功率也沒有超過,但是一天24小時這樣用不會燒壞或者過載什麽的么?
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:39 | 显示全部楼层
回复 5# zaihang


    沒有啦,管路是水迴流的貌似
发表于 2017-3-29 20:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家