供电方式IT\TT\TN的适用范围,现阶段的企业用、民用的常用系统是什么,重复接地是指什么?谢谢大家来解答!
发表于 2012-12-24 19:53 | 显示全部楼层
TT民用低压(室外等电位联结困难场所,需要到处打接地线,破坏环境、浪费钱),,,可以回家看看,基本上是四根线。L1,L2,L3,N
TN 工业厂房(高低皆可,不用到处打接地体,省钱、构建等电位联结后,比较安全。)也可以去看看,比上面多一根黄绿相间的线(PE线)
重复接地:TN系统中有工作接地(N)、保护接地(PE).通常会要求设备做工作接地后再做保护接地,在保护接地线(PE)线上到处接地就是重复接地了。通常会接在配电箱处和用电设备的可导电部分。
注意:重复接地可能引起RCD失效,安装位置需要引起注意。

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
东之杰 + 5

查看全部评分

发表于 2012-12-25 15:34 | 显示全部楼层
看看GB14050-2008就明白了,再不明白就加1007177227
 楼主| 发表于 2014-1-8 09:50 | 显示全部楼层
wangyujin 发表于 2012-12-25 15:34
看看GB14050-2008就明白了,再不明白就加1007177227

谢谢啦,我看一下,有什么问题再向您请教
 楼主| 发表于 2014-1-8 09:51 | 显示全部楼层
wangyujin 发表于 2012-12-25 15:34
看看GB14050-2008就明白了,再不明白就加1007177227

非常感谢,说的很详细呢
发表于 2014-6-6 21:04 | 显示全部楼层
非常感谢,说的很详细呢