发表于 2012-12-10 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
安监局检查时要求车间的所有设备都必须“三级漏电保护”,这样的规定出自哪里?
发表于 2012-12-11 15:21 | 显示全部楼层
用电安全导则 GB/T 13869-92
应该是说的下面这条吧!
4.11 移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装设漏电保护器。
发表于 2012-12-12 05:00 | 显示全部楼层
漏电保护器是为了确保人身安全
发表于 2012-12-25 15:08 | 显示全部楼层
国标GB13955-2005   4.5必须安装剩余电流保护装置的设备和场所 第4.5.1款b)条规定“生产用的电气设备”
可以看看标准哦
发表于 2013-4-21 21:19 | 显示全部楼层
这么牛逼
发表于 2013-4-23 07:04 | 显示全部楼层
没有这个必要吧。固定用的电器设备,由于固定线路的规范本来要求就高,在有可靠接地的情况下,不安装漏电保护器是可以的。但移动使用的设备,是有必要安装漏电保护装置的。
发表于 2017-3-26 20:55 | 显示全部楼层
电工知识永远都学不完
发表于 2017-5-23 18:24 | 显示全部楼层
知识永远都学不完
发表于 2017-6-6 13:31 | 显示全部楼层
固定的电气设备(非手持的)不需要加漏电保护。没有对这个有要求。