为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,制定本规范。 本规范不适用于生产、储存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。 配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 工业与民用建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别 工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及补救难道程度等因素,划分为以下三级: 一、 严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、 中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、 轻危险级:火灾危险性小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、 严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、 中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多,起火后蔓延较迅速的场所; 三、 轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少,起火后蔓延较缓慢的场所; 火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 一、A类火灾:指含碳固体可燃物如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、B类火灾:指甲、乙、丙类液体如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、C类火灾:指可燃气体如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D类火灾:指可燃金属如钾、钠、镁、钛、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 灭火器的灭火级别应由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小,字母(A或B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。 灭火器的选择 一、灭火器配置场所的火灾种类 二、灭火有效程度 三、对保护物品的污损程度 四、设置点的环境温度 五、使用灭火器人员的素质 |