北方地区冬季室内消防供水系统如何维护?
超大面积的车间或者仓库区域。有喷淋+室内消防栓。有供暖,但是不能保证车间温度一直持续在0度以上。因为生产线会停产。
屋顶气楼,靠窗的消防水管冬天存在冻裂的危险。
在这种情况下,喷淋水要排空?  室内网水要排空?    紧急情况下如何处置?  如何保暖?

有类似的要求或文件?
发表于 2013-1-10 17:25 | 显示全部楼层
消防栓管线可以采用保温处理,关于喷淋系统如果存在上冻的风险,你可以设计成干式喷淋系统,也就是喷淋管线里没有水,充装满的是空气,利用气泵冲压保持管线内压力。如遇火险,喷淋头爆破泄压,干式报警阀将由充气状态转换为充水状态。
发表于 2013-1-11 10:42 | 显示全部楼层
楼上的意见不错
 楼主| 发表于 2013-1-14 18:43 | 显示全部楼层
已经是湿式了。预作用的系统改造几乎不可能的。

通常情况是否在供暖开始时11月份左右,气温会到零下,先排空喷淋管,再排空消防管,有问题再启用紧急水池?
发表于 2015-11-28 19:05 | 显示全部楼层
南方我们公司消防管路冬季也要排空憋压处,气温再低点保持水管长流,消防管线铸铁的,易冻裂。
发表于 2015-11-29 07:43 | 显示全部楼层
楼上的仅供参考!!!
发表于 2015-12-17 14:08 | 显示全部楼层
我们机场也有同样的问题和困惑。