食堂设备接地了,还需要装漏电保护器吗?有无具体规定

[复制链接]
发表于 2013-2-2 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?检查时发现要求装漏电保护,食堂要拿出标准依据。
 楼主| 发表于 2013-2-4 20:27 | 显示全部楼层
求教,如上
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:10 | 显示全部楼层
高手指点
发表于 2013-2-16 15:40 | 显示全部楼层
必须的
不能因为已经接地线保护了,就不再安装漏电保护器;哪些设施因该安装漏电保护器,国家有标准的,一般潮湿环境、插座回路、移动式电气设备和一类手持式电动工具、水下用电设备,必须安装漏电保护器
发表于 2013-2-16 16:24 | 显示全部楼层
必须的,依据GB13955
GB50055
GB13869等很多标准都有规定
 楼主| 发表于 2013-2-20 11:12 | 显示全部楼层
谢谢答复