建筑施工现场三相四线制问题!

  [复制链接]
发表于 2013-3-22 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的现场基本上都是三相四线进线,很少有专用变压器供电的三线五线进线,那么请问:
现场是否应该将三项四线改造成局部三相五线,也就是局部TN-S接零保护系统呢?谢谢。
怎么接法?
发表于 2013-3-22 14:39 | 显示全部楼层
三相四线改造成局部的三相五线,听你的描述应该是TN-C-S系统。这其实还是不符合要求的,需要完全改造成TN-S系统。如果是TN-C-S系统,会存在保护接零和工作接零共用一段也就是PEN线,那么如果设备漏电会造成其它设备外壳会有电流,会有危险性
 楼主| 发表于 2013-3-22 16:57 | 显示全部楼层
回复 2# 阿贝
能否请大侠明示?如何接法?
现场提供的就是三根项线,一根N线,如何彻底改造呢?能否给个图片?万分感谢!
发表于 2013-3-22 21:37 | 显示全部楼层
我也不会
发表于 2013-3-23 07:08 | 显示全部楼层
从变压器出来是三相四线是可以的,可以从电箱或其它部位开始接地,形成PE线,但以后PE线就不能再与N线合并了,这是合规的做法
发表于 2013-3-25 09:32 | 显示全部楼层
建议进robotjack和东之杰两位的空间学习这方面的知识,很全的,不服不行的。
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:24 | 显示全部楼层
回复 7# anjianergu


    给个地址怎么样?
发表于 2013-4-2 08:31 | 显示全部楼层
就在论坛里,搜--------