找回密码
 注册
查看: 35953|回复: 19

请教高人干粉灭火器指针在黄色区域是否符合规范

  [复制链接]
发表于 2013-3-27 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人查了GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范中没有相关的内容,
请教高人是否有相关标准界定。谢谢!
发表于 2013-4-6 15:16 | 显示全部楼层
呵呵,我有不同的答案,我认为灭火器压力表指针到黄区存在两个问题:第一,灭火器压力存在超压现象;第二、灭火器罐体内的干粉存在结块现象,造成此类现象的原因有很多的,比如可能是灭火器充装时压力过大,也可能是因为地域、天气及气候的原因造成干粉的结块,在实际的运用过程中,我偏重于干粉结块,因为我们这里的气候过于潮湿,建议在培训的时候用掉,呵呵,希望能给你提供帮助。
发表于 2013-3-28 11:35 | 显示全部楼层
只要压力不在红区就表明压力充足,也就意味着干粉灭火器处于可正常使用状态,个人认为是符合相关要求的。
 楼主| 发表于 2013-3-28 11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 潜水艇 于 2013-3-28 13:26 编辑

2.2.1 灭火器的进场检查应符合下列要求:
1、 灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书;
2、 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;
3 、灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;
4 、灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;
5、 灭火器的保险装置应完好;
6、 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;
7、 推车式灭火器的行驶机构应完好。
针对第六条是否可以理解为只有绿区符合要求。请指教!
发表于 2013-3-28 16:31 | 显示全部楼层
黄色区域是充装的时候压力有点偏高,问题不大
发表于 2013-3-28 17:34 | 显示全部楼层
是一就是一,是二就是二,黄色的之所以不是绿色的,标示压力过高,原则上不可以
发表于 2013-3-29 09:13 | 显示全部楼层
黄色表示高限,需要注意压力的。灭火器也是压力容器哦
发表于 2013-3-29 18:28 | 显示全部楼层
黄色区域说明充装压力过高,可能会发生自爆,是不可以的。
 楼主| 发表于 2013-4-3 15:09 | 显示全部楼层
多谢各位指点!
发表于 2013-4-6 08:22 | 显示全部楼层
首先指出,该灭火器是存在安全隐患的。

其次,需要对灭火器钢瓶外观进行检查,若外观有生锈腐蚀严重、钢瓶挤压变形的。最好更换掉。

若外观完好,针对指针压力在黄色区域超压一点儿的,我个人认为,还是可以使用的。

只是需要妥善保存,定期检查。
发表于 2013-4-6 10:02 | 显示全部楼层
   规范是 绿色区域符合要求, 而实际上超压一点 是没多大问题的 。  红色区域那是必须要换滴
发表于 2013-4-7 16:17 | 显示全部楼层
本人认为灭火器压力过充,应小心存放和使用,避免高温暴晒。桶壁出现锈蚀且过充找供应商重新维修,或在演习时小心用掉,避免在真正灭火时爆炸伤人忙中添乱。
发表于 2013-4-9 14:51 | 显示全部楼层
黄色为超压
发表于 2013-6-6 08:35 | 显示全部楼层
黄区是一种限定表识,警告超压的危险性。
发表于 2013-6-8 14:01 | 显示全部楼层
应该不可,黄色区域压力偏大,如果灭火器有锈蚀,可能爆炸的概率要大点吧。
发表于 2013-6-8 17:10 | 显示全部楼层
黄色区域是充装的时候压力有点偏高
发表于 2013-6-22 11:14 | 显示全部楼层
压力大点喷的有劲我觉得挺好的
发表于 2013-7-10 16:16 | 显示全部楼层
压力过高,容易引起爆炸
发表于 2013-7-10 17:50 | 显示全部楼层
压力过高应该及时送去检测,以防万一。
发表于 2016-6-7 10:13 | 显示全部楼层
这个问题我也想知道,灭火器要是快到黄区了还能不能用。而且灭火器不是只能往绿区走吗?压力不是越用越小吗?怎么还会进入黄区啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-17 07:55

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表