发表于 2013-4-7 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaohuibit 于 2013-4-8 20:13 编辑

请问大家,这两个室内消防栓的设计有问题吗?
在实际使用过程中,会不会使水带的转弯半径太小了?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2013-4-8 09:45 | 显示全部楼层
无图无真相
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:23 | 显示全部楼层
自己顶一下
希望大家帮帮忙
发表于 2013-4-16 22:41 | 显示全部楼层
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
4.3  室内消火栓系统安装主控项目
4.3.1  室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。    检验方法:实地试射检查。一般项目
4.3.2  安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。  检验方法:观察检查。
4.3.3  箱式消火栓的安装应符合下列规定:
   1  栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
   2  栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm
    3  阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。  
   4  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。   
   检验方法:观察和尺量检查。
发表于 2013-4-16 22:41 | 显示全部楼层
希望这个对你有帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:50 | 显示全部楼层
回复 5# hjm2008bj


    太谢谢了 一直苦于找不到适用的标准
发表于 2013-4-18 10:04 | 显示全部楼层
学习了!感谢!
发表于 2013-5-4 13:33 | 显示全部楼层
学习了解
发表于 2013-5-4 21:26 | 显示全部楼层
设计随意,很不规范!
发表于 2013-5-30 10:11 | 显示全部楼层
下面的消火栓设计为韩国标准
发表于 2013-5-31 23:18 | 显示全部楼层
设计缺陷,不符合标准要求,出水口应于墙面成90度。
发表于 2016-7-29 14:27 | 显示全部楼层
看了上面好多人的评论 ,感觉又学习了好多。。
发表于 2016-8-4 06:55 | 显示全部楼层
第一张图消火栓设计有问题,栓口应该往外开!