找回密码
 注册
查看: 2205|回复: 2

请问 油田井场设备 营房等可不可以,几台设备共用一个接地线桩吗?

[复制链接]
发表于 2013-4-12 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 油田井场设备 营房等可不可以,几台设备共用一个接地线桩吗?
发表于 2013-4-13 17:18 | 显示全部楼层
不行。单独的设备或营房应设置独立的接地线。你可以查阅2010SY/T 0060-2010油气田防静电接地设计规范
发表于 2013-5-16 20:21 | 显示全部楼层
你的问题太模糊,油田井场设备指施工设备还是油井生产设备?按照规范,油井井场设备、设施是接零保护系统供电方式,最低要求也是接零保护模式中的TN-C系统供电模式,即三相四线制供电模式,当然可以用同一个接地体(就是你说的接地桩。但是如果油井有放静电接地要求情况下,防静电接地必须单独设置),你要多接几个重复接地,自然安全性更好。切记接地保护和接零保护混接(井场部分设备用接零保护、而另一部分用接地保护)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-17 09:28

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表