关于煤气灶台与液化气罐之间的安全距离问题,有没有一个标准或者法规什么的明确对其安全距离做出规定了?还有关于中间加设一块隔板,有没有具体的标准规定了,当然这是单位上的厨房,家里的嘛,可能都无所谓了,求解答.....
发表于 2013-5-13 08:48 | 显示全部楼层
国务院安委会关于深入开展

餐饮场所燃气安全专项治理的通知

安委〔2013〕1号

(二)凡达不到以下要求的餐饮场所,立即停业整改,整改合格后方可营业:

1.使用瓶装压缩天然气的,应当建立独立的瓶组气化站,站点防火间距应当不小于18米。

2.使用液化石油气的,应当符合下列规定:

(1)存瓶总重量超过100 千克(折合2瓶50千克或7瓶以上15千克气瓶)时,应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时,气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总重量大于420千克时,气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑。

(2)气瓶间高度应当不低于2.2米,内部须加装可燃气体浓度报警装置,且不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物;外部应当设置明显的安全警示标志;应当使用防爆型照明等电气设备,电器开关设置在室外。

(3)气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用,使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。

(4)放置钢瓶、燃具和用户设备的房间内不得堆放易燃易爆物品和使用明火;同一房间内不得同时使用液化石油气和其他明火。

(5)液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年,密封圈正常使用期限为3年,到期应当立即更换并记录。

(6)钢瓶供应多台液化石油气灶具的,应当采用硬管连接,并将用气设备固定。钢瓶与单台液化石油气灶具连接使用耐油橡胶软管的,应当用卡箍紧固,软管的长度控制在1.2米到2.0米之间,且没有接口;橡胶软管应当每2年更换一次;若软管出现老化、腐蚀等问题,应当立即更换;软管不得穿越墙壁、窗户和门。

另需参照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)

点评

不错,我也在找好久了。  发表于 2013-11-21 08:26
发表于 2013-5-13 14:30 | 显示全部楼层
定一下2楼!绝好的参考资料,之前一直找没找到
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:44 | 显示全部楼层
回复 2# arrival121
谢谢啊  好定西~
发表于 2013-5-16 13:28 | 显示全部楼层
学习了呀,不错。
发表于 2013-6-11 16:40 | 显示全部楼层
煤气灶台与液化气罐之间的安全距离问题
学习了
发表于 2013-7-7 16:13 | 显示全部楼层
煤气灶台与液化气罐之间的安全距离问题
学习了!!
发表于 2013-11-18 09:06 | 显示全部楼层
学习了呀,不错。
发表于 2013-11-18 10:52 | 显示全部楼层
学习了,灰常感谢!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2013-11-18 11:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-18 11:28 | 显示全部楼层
关于煤气灶台与液化气罐之间的安全距离问题,《GB5842-2006 i液化石油气钢瓶》的使用说明里要求,钢瓶与灶具至少保持1米以上的距离。
发表于 2013-11-18 11:32 | 显示全部楼层
补充一点,燃气胶管长度不要长过2米,不要穿墙、窗户或门。