小弟刚到工地发些违章照片求指教

  [复制链接]
发表于 2013-6-1 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是配电箱的,是不是PE线未接,这个是不是一定要接的?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2013-6-3 14:18 | 显示全部楼层
按照临时用电规范JGJ46-2005,此配电箱不合规范至处有:
1、不符合“三级配电、二级保护”接地保护未接(按照规范必须接)。
2、电缆线不按照规范穿过配电箱,配电箱底下有穿线槽,这样穿线,配电箱门怎么关?
3、严格按照规范,此配电箱不符合要求,规范要求“一箱、一机、一闸、一漏”
 楼主| 发表于 2013-6-5 13:37 | 显示全部楼层
按照临时用电规范JGJ46-2005,此配电箱不合规范至处有:
1、不符合“三级配电、二级保护”接地保护未接(按 ...
xjh2063 发表于 2013-6-3 14:18

多谢指教,这个一机一闸一漏一箱的要还是符合的,就是PE线材未接,另外电线应该从底下穿越,受教了
发表于 2013-6-21 12:00 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2013-6-23 21:54 | 显示全部楼层
共同学习
发表于 2013-11-18 21:40 | 显示全部楼层
好好学习学习
发表于 2013-11-26 16:52 | 显示全部楼层
路过,进来学习一下。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-28 15:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-2 22:48 | 显示全部楼层
这是建设工地的么?不知道什么办法才能根治这些违规用电?施工人员漠视规范用电的原因在于并不是每次违规都发生事故,对于违规用电进行处罚,也只是隔靴搔痒,其根本在于施工单位领导要重视,完善硬件。工人并不考虑那么多,什么事故呀,规范呀,怎么省事怎么来。
发表于 2014-1-7 10:37 | 显示全部楼层
学习了,对照临电还是不符合要求。
发表于 2014-6-20 16:10 | 显示全部楼层
再学习学习
发表于 2014-6-24 08:31 | 显示全部楼层
先下隐患整改单给班组,要求其整改,如果隐患比较大 直接拉电  下了整改单 说的不好听 起码推脱一点责任 意思是我已经管理了 但是他们野蛮施工