吉林致121人死亡火灾原因查明:线路短路引燃可燃物

  [复制链接]
发表于 2013-6-21 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

新华网北京6月21日电(记者朱立毅、陈炜伟)记者21日从国务院吉林省长春市宝源丰禽业有限公司“6·3”特别重大火灾事故调查组获悉,该事故直接原因已初步查明:该公司厂房一车间女更衣室西面和毗连的二车间配电室的上部电气线路短路,引燃周围可燃物,火势蔓延和燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸,大量氨气泄露,介入了燃烧。

国务院事故调查组成立以来,聘请了消防、制冷系统、冷库设计、化工、爆炸、材料、火灾、压力容器、建筑和电气等20余名国内权威专家组成专家组,深入开展了现场勘查、检验检测、调查取证、综合分析和专家论证等一系列工作。

同时,事故调查组委托公安部天津物证鉴定中心对起火建筑使用的保温材料进行了检验鉴定;委托公安部沈阳物证鉴定中心对电气线路和熔珠进行了检验鉴定;委托公安部物证鉴定中心对遇难者遗体进行了检验;委托中国特种设备检测研究院对液氨管线破口、阀门和氨循环泵进行检验鉴定。与事故调查相关的部分物证鉴定和模拟试验以及进一步的分析研究仍在进行中。目前,调查组正在对管理原因及相关责任展开深入调查。

据专家介绍,所谓“物理爆炸”,即管内温度升高后,液氨汽化膨胀形成高压,导致相关设备与管道发生的爆炸。所谓“熔珠”,即电气线路短路后瞬间产生大电流,导致金属被烧熔经冷却后形成的游离的金属圆珠,是认定电气火灾的有力物证。

发表于 2013-6-21 19:36 | 显示全部楼层
事故同我们猜想相似!液氨不是火灾的起因,但在火灾中受热爆管加重了灾情!
发表于 2013-6-21 23:40 | 显示全部楼层
论坛里的高手早就分析出来了
发表于 2013-6-22 08:11 | 显示全部楼层
线路短路引燃可燃物
火灾事故?生产安全事故?抑或既是火灾事故也是生产安全事故?
发表于 2013-6-22 08:19 | 显示全部楼层
血的教训能带来什么?
发表于 2013-6-22 15:25 | 显示全部楼层
安全管理,容不得一点虚的。血的教训往往是事后补过......
发表于 2013-6-22 15:47 | 显示全部楼层
血的教训能带来什么?
发表于 2013-6-24 10:15 | 显示全部楼层
真有高人,佩服!!
论坛有必要存在下去
发表于 2013-6-24 11:38 | 显示全部楼层
火灾真正原因是找到了,但是后续如何杜绝和避免是关键
发表于 2013-6-28 13:16 | 显示全部楼层
吉林德惠市米沙子镇的宝源禽业加工厂今晨发生大火,截止今日上午10时50分,火灾现场已发现死亡人员43人,火灾原因初步判断是电火,屠宰场内存水较多,导电造成人员伤亡。