找回密码
 注册
查看: 1852|回复: 9

这样的接地方式符合要求吗

  [复制链接]
发表于 2013-7-12 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这样的接地线行吗?符合要求吗

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2013-7-12 15:48 | 显示全部楼层
纯表
发表于 2013-7-12 16:12 | 显示全部楼层
墙上的螺丝,如果碰到了会怎么样?
发表于 2013-7-12 16:13 | 显示全部楼层
这种设备接线,建议接线到配电箱中,并配有漏电保护开关
发表于 2013-7-12 20:02 | 显示全部楼层
固定式设备电源控制应采用开关控制形式,最好不要使用插座式。
开关安装在电源控制箱内,接上漏保。
接地形式要看你公司配电房电源线接出来的是三相四线制还是三相五线制,
三相四线制采取泵的基座接地点接地,用扁铁引到室外,打三角接地桩,电阻小于10欧。
三相五线制采用内部外壳接地,直接接入电源控制箱的地线即可。
楼主的图片叫搞笑!不叫接地!
发表于 2013-7-13 09:39 | 显示全部楼层
当然不符合要求啦
发表于 2013-7-13 10:58 | 显示全部楼层
肯定不行。
发表于 2013-7-15 13:22 | 显示全部楼层
开玩笑。
发表于 2013-7-15 20:42 | 显示全部楼层
太有才了,只是用错了地方。
发表于 2013-7-15 23:50 | 显示全部楼层
固定式设备电源控制应采用开关控制形式,最好不要使用插座式。
开关安装在电源控制箱内,接上漏保。
接地 ...
夷陵小吃 发表于 2013-7-12 20:02



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册